一白雪冰柜478L..盘管后冷度降不下去....

[复制链接]
发表于 2014-9-5 23:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
原机用8个铝管.盘9圈(之前不知道)、 我用6个铜管盘9圈...毛细管1.8米....冷冻只能到-5度...
今天加长铜管.加到11圈... 毛细管没动.还是1.8米... 现在在试机不知道能下降到几度....
 楼主| 发表于 2014-9-5 23:53:44 | 显示全部楼层
是一体的那种..没有冷藏冷冻之分的....
发表于 2014-9-6 00:28:43 | 显示全部楼层
加长铜管  效果 不一定好  还可能比原来差
 楼主| 发表于 2014-9-6 00:33:46 | 显示全部楼层
FGZ36 发表于 2014-9-6 00:28
加长铜管  效果 不一定好  还可能比原来差

9圈的时候管蒸发的很均匀....  应该是箱体太大冷冻下不来...
现在加长了.冷度应该是下来了...  原机是8M的 9圈
发表于 2014-9-6 00:39:48 | 显示全部楼层
原机用8个铝管.盘9圈(之前不知道)、 我用6个铜 那样差不多,  现在工作 多少时间  温度多少。
发表于 2014-9-6 01:22:17 | 显示全部楼层
最好用8个的铜管 毛细管用原机的
发表于 2014-9-6 08:33:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-6 10:07:14 | 显示全部楼层
6个的不行,即使空机能达到要求,放进2/3食物后,就不行了,我以前也和你一样,也想节省成本,但到最后,成本没节,反而增加很多,得不偿失!
发表于 2014-9-6 10:25:46 | 显示全部楼层
学习了,新手
发表于 2014-9-6 15:33:52 | 显示全部楼层

最好用8个的铜管 毛细管用原机的还有看氟加够了吗,