食品贩卖机制冷系统客户要求柜内温度在5度

[复制链接]
发表于 2014-9-18 11:39:14 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-18 11:34
就将两个串在一起了

这个错了,应该是并联。改一下吧,不然回气会结霜的

估計6米左右。
发表于 2014-9-18 11:40:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-18 11:44:15 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-18 11:34
冷凝器翅片间距小,容易堵霜,两个串成一个蒸发器,导流好吗?不会旁边漏气吗?冷凝器当蒸发器,名义制冷量 ...

这是同事之前就买好的配件,我在淘宝网上也找了,好像都是“散热器”的统称,没有单独的蒸发器,我估计他就是这样买的吧
 楼主| 发表于 2014-9-18 11:45:06 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-18 11:37
两个串联估计不超过10米。

我去量一下,再告诉你
发表于 2014-9-18 11:49:09 | 显示全部楼层
蒸发器采用科威力型号FNA-0.25/1.1(名义排热量370w)两个(风冷)


一个傳熱面积是1.1M2,两个串联1.1*2=2.2M2,製冷量估计只有0.54KW=540W。所以对比压缩机製冷量1093W是太小了。

1.gif
发表于 2014-9-18 11:53:49 | 显示全部楼层
出没风波里 发表于 2014-9-18 11:45
我去量一下,再告诉你

不用再乱搞了,应该是蒸发器能力不足,温度降不了,不停机最后翅片结霜后,连带回气管也就结霜了。
 楼主| 发表于 2014-9-18 11:53:54 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-18 11:49
蒸发器采用科威力型号FNA-0.25/1.1(名义排热量370w)两个(风冷)


那是不是加大蒸发器就可以了,现在系统在运行,下午再量数据给你,谢谢你
发表于 2014-9-18 11:58:08 | 显示全部楼层
出没风波里 发表于 2014-9-18 11:44
这是同事之前就买好的配件,我在淘宝网上也找了,好像都是“散热器”的统称,没有单独的蒸发器,我估计他 ...

怎麽会没有单独的蒸发器,你用蒸发器搜索一大堆。冷藏蒸发器一般开头是DL,你打DL冷风机就有了。
发表于 2014-9-18 12:01:10 | 显示全部楼层
出没风波里 发表于 2014-9-18 11:53
那是不是加大蒸发器就可以了,现在系统在运行,下午再量数据给你,谢谢你

你要增加多大?两个才600W左右,1093W至少要增加一个。
发表于 2014-9-18 12:01:57 | 显示全部楼层
出没风波里 发表于 2014-9-18 11:53
那是不是加大蒸发器就可以了,现在系统在运行,下午再量数据给你,谢谢你

摆3个摆得下吗?能看吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:24 , Processed in 0.060113 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表