电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 出没风波里

食品贩卖机制冷系统客户要求柜内温度在5度

[复制链接]
发表于 2014-9-23 09:37:24 | 显示全部楼层
出没风波里 发表于 2014-9-23 09:32
这些是空箱时所测试最终数据,自认为如果将 该机置于室外,且放满食物情况下,很难达到,所以还得按照以 ...

能到2.4C不错了,当然量产的东西最好测试严谨一点,免得大量生产后,出问题在解决就麻烦了,等你消息。
发表于 2014-9-23 09:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-23 09:46:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-22 14:45
6立方的0度库,32度气温,其所需的制冷量是1.2kw.这还是有5%的进出货物量。

你这压机的制冷能力是1kw左 ...

人家2.4度啦,从最低6.8度不再下降,改善导流后,降至2.4度啦,你这个二愣子地上有洞赶紧鑽啊。
发表于 2014-9-23 09:49:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-22 14:45
6立方的0度库,32度气温,其所需的制冷量是1.2kw.这还是有5%的进出货物量。

你这压机的制冷能力是1kw左 ...

别再为那0.3度,让大师跌份啊

比5度多降低2.6度,这2.6度算是送给你的洗脸礼,洗洗你那肮髒的心。
发表于 2014-9-23 09:51:38 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-22 12:48
以后以后位置放不下大蒸发器可以用厚蒸发器,或用4个冷凝器,并排2个重2个

不能这样搞,加厚蒸发器的做法是不对的,应该是加长,减少排数。
发表于 2014-9-23 09:53:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-22 14:45
6立方的0度库,32度气温,其所需的制冷量是1.2kw.这还是有5%的进出货物量。

你这压机的制冷能力是1kw左 ...

悲哀啊,你是怎麽说怎麽不对啊,又创纪录了,中国达人秀应该请你上节目,说说如何怎麽做怎麽错?怎麽说怎麽出糗?
发表于 2014-9-23 09:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-23 10:01:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-22 14:45
6立方的0度库,32度气温,其所需的制冷量是1.2kw.这还是有5%的进出货物量。

你这压机的制冷能力是1kw左 ...

你是怎麽质疑,怎麽反驳,就怎麽出糗,,你真是逗透了,太会耍宝了。
 楼主| 发表于 2014-9-23 10:59:13 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-23 09:37
能到2.4C不错了,当然量产的东西最好测试严谨一点,免得大量生产后,出问题在解决就麻烦了,等你消息。

嗯,这是理所当然的,应为现在这环境温度不是最严苛的环境温度,我会考虑这些因素的
 楼主| 发表于 2014-9-23 11:01:34 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-23 09:43
建议-3度,气温底还要更底,你吧数据位置说明一下

现在箱内的风道循环还没完全做好,要做好了才做各位置点数据的测量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:39 , Processed in 0.057171 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表