楼主: yc57188318

空调怪现像求高手解

  [复制链接]
发表于 2014-9-2 10:17:06 | 显示全部楼层
保温不好,保温棉老化了,在管子外面在包一层保温棉即可。如果还想漂亮不想保温棉老化,学习外国安装方式,用空调套管裝飾蓋管 保護管,这样既美观,防老化

空调套管

空调套管
发表于 2014-9-2 10:27:18 | 显示全部楼层
给高档住宅装空调,一般都走内线,保温不好漏水渗到墙壁,那你就亏大了
发表于 2014-9-2 11:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
排水不畅斜度不够,水管内积有凝露水导致
发表于 2014-9-2 11:20:59 | 显示全部楼层
保温扎的太紧了保温失去作用了,再就是选择的保温太薄了
发表于 2014-9-2 11:23:04 | 显示全部楼层
不考虑其他问题,为啥有水?用手摸管子发凉呗!为啥发凉?保温不够厚呗!思路通了吧?
发表于 2014-9-2 11:39:02 | 显示全部楼层
潮肯定有这个原因 你看看照片的天花板 有水滴  保温性能应该是有问题
发表于 2014-9-2 11:43:52 | 显示全部楼层
水汽太重 保温层效果差 再缠一层保温层就行了
 楼主| 发表于 2014-9-2 11:51:54 | 显示全部楼层
1010276303 发表于 2014-9-2 11:23
不考虑其他问题,为啥有水?用手摸管子发凉呗!为啥发凉?保温不够厚呗!思路通了吧?

谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2014-9-2 11:58:42 | 显示全部楼层
这是最常见的安装故障,是保温套扎的太紧了,保温套以失去了原有的保温性能!
还有一种可能性就是粗管子握扁了,造成二次节流(二次节流后的管子异常的寒冷)
前一阵包扎带外面没有凝露而今却凝露;那是前一阵空气湿度相比现在还是要干燥一点,现如今空气湿度较大......

评分

参与人数 3威望 +3 收起 理由
1782308196 + 1 我很赞同!
雨夜微凉 + 1 我很赞同!
精维电子电器 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-9-2 12:03:51 | 显示全部楼层
老棉花套子没有新棉花套子暖和的原因就是新棉花套子蓬松
原来的保温套里面有很多的小孔,这样保温性能就好,而今保温套都被你捏扁,那么多小空隙里面的空气被你捏出去了,这样保温性能就大大的降低了

评分

参与人数 2威望 +2 收起 理由
1782308196 + 1 热心助人!
精维电子电器 + 1 热心助人!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 18:45 , Processed in 0.059372 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表