楼主: 李红齐

格力空调GMV-R160显示E4故障代码

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-1 21:00:16 | 显示全部楼层
自己顶一下,。。。
发表于 2014-9-1 21:15:05 | 显示全部楼层
先检查下外机管温。
 楼主| 发表于 2014-9-1 21:16:54 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-9-1 21:15
先检查下外机管温。

什么原理?。
发表于 2014-9-1 21:29:51 | 显示全部楼层
有没有试一试其他内机单开一台
 楼主| 发表于 2014-9-1 21:48:54 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2014-9-1 21:29
有没有试一试其他内机单开一台

谢谢,试过了,有的单开一台低压2公斤,还是跳 E4 ,基本差不多。
发表于 2014-9-1 21:59:55 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2014-9-1 21:48
谢谢,试过了,有的单开一台低压2公斤,还是跳 E4 ,基本差不多。

变频的应该开越多台压力越低吧!只开一台压力应该不会那么低啊,什么制冷剂?
发表于 2014-9-1 22:16:54 | 显示全部楼层

靠外机管温探测温度给CPU控制膨胀阀的开度。
 楼主| 发表于 2014-9-2 07:19:52 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-9-1 22:16
靠外机管温探测温度给CPU控制膨胀阀的开度。

有3个,进口,中间,和出口,如果电子膨胀阀的开启度太小的话,电子膨胀阀的进出口有温差,而这个没有
 楼主| 发表于 2014-9-2 07:20:41 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2014-9-1 21:59
变频的应该开越多台压力越低吧!只开一台压力应该不会那么低啊,什么制冷剂?

R22 的,开一台的话,低压应该很高的
发表于 2014-9-2 08:24:34 | 显示全部楼层
我想你还是先加点氟试一下。从简到繁嘛