星接错接成角接的现象。

[复制链接]
发表于 2014-8-30 14:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台55KW电动机经变频器启动,星接电动机错接成角接,电机不起动,变频器报警。何故?
发表于 2014-8-30 15:16:03 | 显示全部楼层
       坏了
 楼主| 发表于 2014-8-30 15:18:28 | 显示全部楼层
接成星又好用了,没坏。
发表于 2014-8-30 15:19:36 | 显示全部楼层
抱歉不知所谓?
发表于 2014-8-30 15:33:46 | 显示全部楼层
明显过流保护了,三角起动电流非常大的,你没见那些大功率电机都是星起动再切到三角运行的嘛

评分

参与人数 1威望 +2 评优 +1 幽默 +5 收起 理由
战吉树 + 2 + 1 + 5 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-8-30 15:44:45 | 显示全部楼层
我很赞同<yuyangan>的观点,变频器过流保护了!
发表于 2014-8-30 17:34:50 | 显示全部楼层
跟着学习一下
 楼主| 发表于 2014-8-30 20:16:28 | 显示全部楼层
按说星接比角接电流大啊,功率一定,角接电压380伏,星接220伏,要维持输出功率,星接电流应更大。
发表于 2014-8-30 22:02:26 | 显示全部楼层
塞外天空 发表于 2014-8-30 20:16
按说星接比角接电流大啊,功率一定,角接电压380伏,星接220伏,要维持输出功率,星接电流应更大。

一台应接成星形运行的电动机,其定子每相绕组承受的电压(相电压)是电动机额定电压(电源线电压)的0.58倍。若误接成三角形运行,其每相定子绕组承受的相电压就等于电动机的额定电压,则定子每相绕组承受的相电压就升高到厂家规定电压的1.73倍。例如,电源电压为380V,电动机接成星形运行,绕组电压为220V,若错接成三角形运行,绕组电压便升高到380V。绕组相电压增高,铁芯将高度饱和,铁芯磁通的激磁电流急剧增加,可达电动机额定电流的好几倍,再加上负载电流,这样大的定子回路电流,变频器必然过流保护。
发表于 2014-8-31 14:48:06 | 显示全部楼层
过流保护了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:44 , Processed in 0.069255 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表