电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 修到扬威

海信空调KFR-26W/11BP变频挂机的维修

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-3 20:06:07 | 显示全部楼层
至今正常
蓝黑棕
发表于 2014-9-3 20:25:43 | 显示全部楼层
我前几天遇到的比楼主还要纠结,当然最后也是换线子修好的。https://www.dzdu.com/thread-415003-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-9-16 19:05:43 | 显示全部楼层
前几日又报修,检查,故障依旧,换全新3芯线,故障修复。
发表于 2014-9-16 22:50:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主的精彩维修过程!加油
发表于 2014-9-24 10:48:48 | 显示全部楼层
谢谢师傅分享 谢谢
发表于 2014-9-24 10:55:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享
发表于 2014-9-24 18:01:32 | 显示全部楼层
请问 你和你相好爽时 你有没有保护停机
 楼主| 发表于 2014-11-21 17:28:16 | 显示全部楼层
该台机器前几日又报修,不能够制热。
制热开机,挂钳表于外机,听到外机主继电器吸合,然后风机工作,然后压机工作
电流逐渐上升,约30秒到2,3A后突然停机。
先换5K管温,旧管温在室温19度左右为6.7K,应该正常,还是换新一试,故障现象如旧。
制冷16°开机,故障现象也是如此。
明天准备带外机板去代换下。
发表于 2015-1-5 10:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
爽歪歪呵呵
发表于 2015-1-5 12:47:51 | 显示全部楼层
学习学习 非常不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 04:23 , Processed in 0.052164 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表