长虹空调故障代码
KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ KFR-50LW/WBQ (L5021B) F1 室内温度传感器异常
  F2 室内盘管温度传感器异常
  F3 室外环境温度传感器异常
  F4 室外盘管温度传感器异常
  F5 压缩机排气温度传感器异常
  P1 压缩机排气温度异常
  P2 CT电流异常
  P4 JPM故障保护
  P5 四通阀切换异常
  E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
  E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常

  KF-75LW/W3S KFR-75LW/WDES KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS E1 主控板与面板之间通讯错误
  E2 主控板与室外板之间通讯错误
  F1 高压开关保护
  F2 室外风扇电机热保护器动作
  F3 室内风扇电机热保护器动作
  F4 低压开关保护
  F5 逆相保护
  F6 缺相保护
  H1 压缩机过流保护
  H2 压缩机堵转保护
  H3 检测不到压缩机电流
  P1 制冷过载保护
  P2 制热过载保护
  P3 系统异常保护
  P4 自动模式下室内温度传感器异常

  KFR-120LW/M KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M
  无显示 制冷剂不足
  E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
  E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
  E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
  E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
  E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
  E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
  E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
  P1 室内风扇电机热保护器动作
  P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
  P3 排气温度异常
  P4 高压开关保护
  P5 逆相保护动作(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
  P6 室内机和室外机的模式不兼容
  F1/F2 室内机热敏电阻断路或受损
  F4/F5/F6/F7/F8 室外机热敏电阻断路或受损
  H1 压缩机电机过载
  H2 压缩机电机堵转
  H3 压缩机电流检测异常
  H6 低压开关保护(KFR-71LW/M无)
  H7 连接室内机和室外机线路或管道接错

  KFR-48LW KFR-60/WDS KFR-60LW/WDES KFR-51/WDS KFR-51/D
  E1 通信异常
  P1 制冷过载保护
  P2 制热过载保护
  P3 系统异常保护
  P4 自动模式下室内温度传感器异常

  KFR-71LW/D KFR-71LW/WDS KF-71LW
  E1 通信异常
  P1 制冷过载保护
  P2 制热过载保护
  P3 系统异常保护
  P4 自动模式下室内温度传感器异常
  F1 高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)
  F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏)
  F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏)

  KFR-50LW/WDCS KFR-51LW/FS KF-51LW/FS KFR-60LW/FS KF-71LW/WAS KFR-71LW/WDAS KFR-71LW/DFS KFR-60LW/DXS KFR-75LW/DA
  E1 通信异常
  P1 制冷过载保护
  P2 制热过载保护
  F1 高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
  F2 室外风扇电机热保护
  F3 室内风扇电机热保护
  F7 温度传感器损坏或异常
  F8 系统异常保护(电压异常、缺氟)

  柜机电气故障查询:

  (1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2

  秒钟后,进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)

  这时时钟转为“故障显示、传感器温度显 示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/转 换键,依次循环显示: 室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代 码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY” 其X的值为1、2、3、4),其 含义如下:

  1:室内温度 2:室内盘管温度 3:室外盘管温度 4:异常信息; YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器正常时,室内温度显示范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或

  传感器正常但温度超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。

  故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如:E1,P5…….等。

  显示故障代码时,LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒)

  再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒,回到原来的时钟显示模式。
 楼主| 发表于 2014-8-26 16:02:15 | 显示全部楼层
长虹空调故障代码

诊断灯 X灯闪O灯亮●灯灭
1 2 3
X ● ● 室内温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
● X ● 室内盘管温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
● ● X 压机温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
X ● X 外盘温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
● X X 室外温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
X X X CT电流异常 HIC不良(未输出到U,V,W相)
O ● ● 串行通讯异常 配线错,电源线接触不良,控制板坏
● O ● HIC过负荷保护(电流,温度) HIC不良,信号线接触不良压机锁住,磨损严重,外风机不转,系统堵塞
O O ● 室外用EEPROM故障 OTP数据不良,接触不良
● ● O 电流斩峰 瞬时停电,电压下降,HIC不良,压机磨损
O ● O 电流异常控制 压机停止
● O O 压机排气温度异常控制 缺R22<50﹪毛细管堵,传感器坏,制冷外风机停止
O O O 室内风扇电机运转异常 电机坏,驱动电路异常
O X X 四通阀切换异常 四通阀不切换
O X O AC输入电压异常 过欠电压保护动作
室外机CN10插座用法:1 2 3   T-RUN:试运转(压缩机、外风机、四通阀接通)
COM   T-RUN  TEST TEST:所有时间缩短到1/60  
机型 故障代码 可能的故障原因
G造型 EO 工作正常
P1 制冷过载
P2 制热过载
F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)
P5 系统异常
KFR-60LW/DXS EO 工作正常
E1 通讯错误
P1 制冷过载
P2 制热过载
P5 空清异常
F1 高压开关保护
F2 外风机热保护
F3 内风机热保护
F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)
P5 系统异常
H1/H2/DF系列 EO 工作正常
P1 制冷过载
P2 制热过载
F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)
P5 系统异常
KFR-120LW/M
KFR-120LW/MAS
KFR-71LW/M F1 室内机热敏电阻断路或受损
F2 室内机热敏电阻断路或受损
F4 室外机热敏电阻断路或受损
F5 室外机热敏电阻断路或受损
F6 室外机热敏电阻断路或受损
F7 室外机热敏电阻断路或受损
F8 室外机热敏电阻断路或受损
H1 压缩机电机过载
H2 压缩机电机堵转
H3 压缩机电流检测异常
H6 低压开关动作(KFR-71LW/M无)
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
48LW系列
60系列
51系列 E1 通信异常
P1 制冷过载
P2 制热过载
P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感异常长虹(小清爽)KFR-25GW分体空调故障代码
显示内容故障原因
运行绿 待机黄 定时红5Hz闪上电存储电路错误
定时(红)5Hz闪    PG电机或相关电路异常
运行(绿)1Hz闪室外管温传感器异常
待机(黄)1Hz闪    室内温度传感器异常
定时(红)1Hz闪    室内管温传感器异常
长虹G造型空调故障代码
E0   工作正常
P1    制冷过载
P2    制热过载
F7    温度传感器损坏或异常(检测各温度)
P5    系统异常
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 热交传感器插座虚焊或插接不良
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 蒸发器温度过低或风机不转
4 灭 闪 灭 灭 制热 过负荷 制热时温度过高,超过68度
5 灭 闪 灭 闪 通讯故障 通讯失误时报此故障,通讯线是否可靠
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 瞬时有停电现象,可重新启动
7 灭 闪 闪 闪 过电流 室内机电流过在保护
外机故障代码表:
1 灭 灭 灭 亮 内环温传感器 环温传感器插座接不良
2 灭 灭 亮 灭 热交传感器 热 交传感器插座插接不良
3 灭 灭 亮 亮 压机过热 压机温度过高保护,冷媒不足
4 灭 亮 亮 灭 过电流 电流异常,电压异常波动引起
5 亮 灭 灭 灭 电压异常 电压过低和过高时报警
6 亮 灭 灭 亮 瞬间停 电 当供电波形中缺少交流波时
7 亮 灭 亮 灭 制冷 过负荷 外机气温处于过低和过高时报警
8 亮 灭 亮 亮 正在除霜 除霜过程中
9 亮 亮 灭 灭 功率 模块保护 使用时产生过载过热 短路保护,停机后启动
10 亮 亮 灭 亮 E PROM故障 主板上有虚焊或插接不良
11 亮 亮 亮 灭 低温保护

机型 代码 可能故障原因
F1 室内温度传感器异常
F2 室内盘管温度传感器异常
F3 室外环境温度传感器异常
KFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常
KFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常
KFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常
P2 CT电流异常
P4 JPM故障保护
P5 四通阀切换异常
E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
E1 主控板与面板之间通讯错误
E2 主控板与室外板之间通讯错误
F1 高压开关保护
F2 室外风扇电机热保护器动作
KF-75LW/WDS F3 室内风扇电机热保护器动作
KF-75W/W3S F4 低压开关保护
KFR-75LW/WDES F5 逆相保护
KFR-120LW/WDS F6 缺相保护
KF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护
H2 压缩机堵转保护
H3 检测不到压缩机电流
P1 制冷过载保护
P2 制热过载保护 0:工作正常
E1:主控板与面板之间通信错误
E2:主控板与面板之间通信错误  
P1:制冷过载  
P2:制热过载  
P3:系统异常
P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)
F1:高压开关保护  
F2:外风机热保护  
F3:内风机热保护
F4:低压开关保护  
F5:逆相保护    
F6:缺相保护
H1:压缩机过电流保护  
H2:压缩机堵转保护 0:工作正常
H3:检测不到压缩机电流护)机型 序号 整机故障现象 印制板故障现象 故障位号
"KFR-36GW/D
(KFR-35GW/WDS与其基本相同)" 1 不通电 不通电 D1-D4、D5、D6、D9短路,IC6短路,保险管开路
2 无风 电机不转 DC10变质
3 无风 电机抖动,无+8.2V 调节R28
4 压缩机工作一会停机 无压缩机CT电流 CT1开路
大清快EQ系列 1 不通电(通电指示灯不亮) 不通电
C1、C4、C19变质,T1、R4、R60开路,VDZ2、D3、VD4、VD6、VD3、VD2、VD16、VD17、
VC1短路
2 无风 遥控大电机不转 VD1、VD15、D6、V3、R10失效
3 工作一会停机,指示灯闪 工作一会电机停,指示灯闪 V2变质
4 不工作 不通电(无晶振电压) C10、C11变质
"KFR-28GW/BP模块
(KFR-28GW/BMF同)" 1 室外压缩机不启动 压机不动 模块短路或参数失调及开路
2 外机不工作 外机不通电 E2失效,BT1、R2开路,Z1短路
"KFR-28G/BP
(KFR-28G/BMF同)室内主板" 1 不停机 通电室内电机就转 C503、IC203失效
2 不通电 不通电 F504、RL401失效
3 室内机不工作 电机不转 DQ201失效
KFR-28W/BMF 1 室外机不工作 不通电 F101、F102、RT201开路,K505失效
2 室外压缩机不工作 压缩机不启动 D303、D301失效,R504、R509开路,D403、T202失效
3 外机不工作(无通讯) 外机不动 L102、C207、C205、D400、D402失效,D303失效
KFR-28W/BP 1 室外风扇不转 风机不转 C501变质,RL502、RL503、IC401失效
2 外机不通电 不通电 FUSE101、FUSE102、PTC501开路
3 室外压缩机不工作 压缩机不动 R504、R509、BT202、PC401失效
4 不工作(无通讯) 无通讯 PC400、PC402失效,R502开路
5 工作一会停机 压缩机启动一会就停 BT202、C207、C205失效
KFR-60L/WDES 1 不工作 E1故障 V104、V105变质或虚焊
KFR-71L/WDS 1 不通电 不通电 IC102、IC103失效,L102、D122开路
2 不工作 不叫(E1故障) Q104、Q105变质
3 不工作(F1故障) F1故障 高压开关坏,R205开路,D202、IC202失效
4 不工作(F2故障) F2故障 外风机坏,R201开路,D201、IC201失效
5 不工作(F3故障) F3故障 内风机坏,R209开路,D203、IC203失效
"KFR-75L/WD3S
KFR-120L/WD3S" 1 不工作(E2故障) E2故障
Q106、Q107、Q108、Q109、D115、D116、PC101失效
2 不工作(E1故障) E1故障 Q103、Q104、D103失效
3 不工作(F3故障) F3故障 R121、D107、PC102失效
"KFR-75W/WD3S
KFR-120W/WDS" 1 外机不工作 不通电 ZNR201短路(引起烧保险)
2 不工作(F5故障) F5故障 R240、R241开路,D222、D201、IC205、IC211失效
3 不工作(E2故障) E2故障 Q203、Q205、Q204、D210、D226、Q211失效
KFR-120L/MAS 1 不工作 外机动作,室内机不工作 D41、D42开路
2 不工作(无内机通讯) E1故障 Q7、Q8失效
KFR-120W/MAS 1 不工作(P5故障) P5故障 R28、R31开路,D4、D5、PC5、PC6、Q7、Q8失效
2 不工作(E4故障) E4故障 L1、Q10失效
"KFR-71LW/M
KFR-120LW/MAS(三洋)" 1 不工作(P6故障,显示异常或无通信) P6故障或无通讯或显示异常
S1、S2、S3、S4、S5、S6等开关位置错误或氧
化后接触不良
KFR-50W/WBQ 1 不工作(P4故障) P4故障 VD311、VD310、VD309、VD312失效(其中一个或几个)
2 不通电 不通电 IC307、VD307短路,R321开路
"KFR-51(71)L/DFS
(FS系列相同)" 1 不工作(不叫,传感无温度,不通电) 不叫,无传感器温度,不通电 D201失效
2 不工作(不叫) 不叫 V201短路
3 显示异常 漏光 VD201短路
4 不工作(E1故障) E1故障 V202短路,D201失效
"KFR-71L/WDAS
(1、2条也适合于KFR-50L/WDCS)" 1 不工作(传感器温度异常) 传感器温度异常 CN301失效
2 不通电 不通电 D101失效,L101开路,F101开路
3 不工作(F1故障) F1故障 E301失效,R310开路
4 不工作(F2故障) F2故障 E302失效,R311开路
5 不工作(F3故障) F3故障 E303失效,R315开路,XS306处零线炸开
KFR-28GW/BC3 1 不制热(冷)且手动关机后运行灯闪 无通讯
D108、D109烧坏,VD501、D500、D501烧坏,R57开路,T01、D101模块失效
KFR-25(28)(40)G/BQ 1 不开机 不通电 R01、R02开路,IC01失效
2 不制热(冷) 无通讯 C501失效
KFR-40(+25)W/BQ 1 不制热(冷)且灯闪 不通电 Q200、DB01、IC101失效,F01开路
2 不制热(冷)且灯闪 开机保护 IC203、IC204、IC205、IC207、IC200、IC201失效
3 不制热(冷)且灯闪 开机保护
C302、C308、C312缺损/开路,Q302、Q303、Q304、Q305、Q306、Q307参数异常
4 制热(冷)效果不好 电子膨胀阀切换异常 IC11开路,IC14开路(副板)
"KFR-36GW/BMF
KFR-40GW/BM" 1 运行灯闪且不开机 运行灯闪 E2PROM插座氧化
2 运行灯闪,手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效,R42开路
3 运行灯闪,手动关机后2灯直亮 运行灯闪 D29、C52、C59、C60、C61模块失效,PC13~PC18失效
KFR-32G/DL 1 运行灯闪 长鸣 传感器电路异常
2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏
KFR-30GW/WDS 1 整机工作异常(运行一会儿停机) 运行一会儿停机 D101失效(+5V对地短路)
2 整机不工作 不启动 R109开路(+24V、+12V、+5V正常)
KFR-34GW/WCS 1 遥控不开机 不遥控 C115参数失调
2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失
3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效
KFR-32GW/A1 1 不通电 不通电 D105失效〈+12V偏低,无+5V,D105发热〉
2 关机后压缩机不停 压缩机一直转 (D106第16脚一直处于低电平)D106失效
"KFR-32G/DC2
(适用于DC2、DC3系列)" 1 不通电 不通电 变压器开路
FS、DFS系列控制面板 1 不工作(不叫) 不叫 V101、V102、V103、D101失效
2 显示异常 漏光 D103失效,C105失效
3 不工作 E1故障 V101、V103、D101失效
KFR-71L/WDAS、KFR-50L/WDCS、KFR-60L/DXS、DA系列控制面板 1 不工作(不叫) 不叫
V201、V202、V203失效及D101失效
2 不通电 不显示 C101短路,G301、D101失效
"KFR-75L/WD3S
KFR-120L/WDS
控制面板" 1 按键全无作用 按键失效 K301开路或IC301失效,K301位置不正确
2 不工作(不叫) 不叫 Q303、Q306、IC301失效
3 不通电 不通电 IC301、IC302、X301、D311、C312失效
KFR-71L/D控制面板 1 不工作(不叫) 不叫 Q302、Q303、Q304、Q305、IC301失效
2 无夜光 无夜光 Q307、RG301、R335、背光源、IC301失效
"KFR-51L/D
(KFR-48L基本相同)" 1 不工作(不叫) 不叫 Q303、Q302、Q305、Q306、IC301失效
2 不通电 不通电 IC303、IC301、X301、IC302、C312、C318失效
 楼主| 发表于 2014-8-26 16:02:16 | 显示全部楼层
长虹: 机型 代码 可能故障原因
KFR-120LW/M P3 排气温度异常
KFR-120LW/MAS P4 高压开关动作
KFR-71LW/M P5 逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
P6 室内机与室外机的模式不兼?
F1 室内机热敏电阻断路或者受损
F2 室内机热敏电阻断路或者受损
F4 室外机热敏电阻断路或者受损
F5 室外机热敏电阻断路或者受损
F6 室外机热敏电阻断路或者受损
F7 室外机热敏电阻断路或者受损
F8 室外机热敏电阻断路或者受损
H1 压缩机电机过流
H2 压缩机电机堵转
H3 压缩机电流检测异常
H6 低压开关动作
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
E1 通讯异常
48LW P1 制冷过载
60系列 P2 制热过载
51系列 P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常
KFR-7ILW/D E1 通信异常
KFR-71LW/WD P1 制冷过载
KF-71LW P2 制热过载
P3 系统异常保护
P4 自动模式室内温度传感器异常
F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
KFR-50LWWDFB E1 通信异常
KF-50LWWDF P1 制冷过载
KF-60LWWDF P2 制热过载
KF-71LWWDF F1 高压开关保护
KFR-51LWWDFB F2 室外风扇电机热保护
KFR-60LWWDFB F3 室内风扇电机热保护
F7 温度传感器损坏或异常
F8 系统保护异常 机型 代码 可能故障原因
机型 序号 整机故障现象 印制板故障现象 故障位号
"KFR-36GW/D
C1、C4、C19变质,T1、R4、R60开路,VDZ2、D3、VD4、VD6、VD3、VD2、VD16、VD17、VC1短路
S1、S2、S3、S4、S5、S6等开关位置错误或氧化后接触不良
2 不通E1-----E7串行通信信号传送接收错误。
P1------内风机热保护
P2------外风机压机热保护
P3------排气温度异常
P4------高压保护
P5------逆相保护
P6------内外机模式不兼容
F1------E1=RT2
F2------E2=RT3
F4------RT8
F5------RT4
F6------C1=RT6
F7------C2=RT7
F8------RT5
H1------压机过载
H2------压机堵转
H3------压机电流异常
H6------低压保护
H7------内外机线路或管道接错电 不通电
IC303、IC301、X301、IC302、C312、C318失效
KFR-28W/BC3(G2861C3)
插入电源插头运行灯以2HZ的频率闪烁,则室内主板上24C02(EEPROM)数据不良等或IC插座接触不良或忘记安装.
指示灯 符号说明√灯亮*灯闪╳灯灭
H83
空清 H82
待机 H81
定时 H80
运转 诊断内容 故障内容
╳ ╳ ╳ √ 串行通讯异常 机组间配线错误,接触不良,电源线AC220/DC310接触不良
╳ ╳ √ ╳ 功率驱动过负荷保护 功率驱动不良压机锁住,磨损严重,室外主板不良,外风机不转
╳ √ ╳ √ 室内盘管温度异常 传感器开路或短路
╳ √ √ ╳ 室内温度传感器异常 传感器开路或短路
╳ √ √ √ 压机温度传感器异常 传感器开路或短路XS601
√ ╳ ╳ ╳ 室外盘管温度异常 传感器开路或短路XS600
√ ╳ ╳ √ 室外环境温度异常 传感器开路或短路XS602
√ ╳ √ ╳ 压机排气温度过高保护 制冷剂不足,毛细管堵塞,压机温度传感器不良,制冷外风机停转
√ ╳ √ √ 室内盘管温度过高保护 制热时室内盘管温度过高
√ √ ╳ ╳ 低温保护 室外环境温度低于-17℃
√ √ ╳ √ 电流过低 压机工作时,电流过低
√ √ √ ╳ 电流过高 压机工作时或停机,电流太高
√ √ √ √ AC输入电压异常 过电压,欠电压保护动作
╳ ╳ * ╳ 压机顶盖热保护开关断开 缺氟等
╳ ╳ * * 室外盘管温度过热保护 制冷时,外盘等压力保护
╳ * ╳ ╳ 室内盘管冻结保护 制冷时,内盘管温度太低
╳ * * ╳ 四通阀切换异常   
╳ * * * 室外EEPROM异常 EEPROM数据不良,IC插座接触不良
H3:检测不到压缩机电流
P3 系统异常保护
发表于 2014-8-26 16:28:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,先收藏了
发表于 2016-7-29 13:20:53 | 显示全部楼层
谢谢奉献!!!
发表于 2017-9-10 10:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
很有帮助,收藏了先
发表于 2017-9-10 10:35:09 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢分享!
发表于 2017-9-10 14:48:49 | 显示全部楼层
不错不错   收藏了
发表于 2019-7-25 11:23:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 15:54 , Processed in 0.063486 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表