热泵热水器加氟到0.4时压缩机持续抖动(已修复)

[复制链接]
发表于 2014-8-24 17:57:38 | 显示全部楼层
那就定量加,不要看压力。那个东西温度越高压力越大。
 楼主| 发表于 2014-8-24 18:00:40 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-24 17:57
那就定量加,不要看压力。那个东西温度越高压力越大。

压机油镜只能看到1/4的油,是不是不够?我也想定量加,但是没有标要加多少公斤啊。
发表于 2014-8-24 18:04:37 | 显示全部楼层
油镜能看到油就可以了,看不到油的位置多了或者少了。铭牌上应该有,比空调少。
 楼主| 发表于 2014-8-24 18:06:25 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-24 18:04
油镜能看到油就可以了,看不到油的位置多了或者少了。铭牌上应该有,比空调少。

铭牌我看了多次了,没有啊……。
发表于 2014-8-24 18:09:37 | 显示全部楼层
加到3.5看看
 楼主| 发表于 2014-8-24 18:11:52 | 显示全部楼层

3.5间歇性抖动,我也没办法了
发表于 2014-8-24 18:14:22 | 显示全部楼层
高压1.5,就压缩机问题了
 楼主| 发表于 2014-8-24 18:19:12 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-24 18:14
高压1.5,就压缩机问题了

高压也是不稳定的,随抖动压力也不稳定。
发表于 2014-8-25 09:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2014-8-25 09:53 编辑

系統有水,冰堵,頂死就抖動,
 楼主| 发表于 2014-8-25 10:29:27 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2014-8-25 09:48
系統有水,冰堵,頂死就抖動,

顶死是什么意思啊……。