热泵热水器加氟到0.4时压缩机持续抖动(已修复)

[复制链接]
发表于 2014-8-24 17:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 zh305770107 于 2014-8-25 16:58 编辑

今天用户打电话一台热泵热水器不起动,到现场,发再管道漏了,进行补焊后,加氟,过氟低压在0.3时,压缩机过三十秒抖动五秒,感觉氟还是不够 ,再加氟到0.4时,压缩机持续抖动,管道都抖的很厉害,继续加氟,晕……。突然间压缩机高压接口裂开了,唉——白加那么多氟了,请教是什么原因使压机抖动那么厉害啊。急……今天遇到一个难题请教
发表于 2014-8-24 17:38:24 来自手机 | 显示全部楼层
是不是堵了
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:38:37 | 显示全部楼层
压机是4.几千瓦的,忘了,是两台压机管道并联的……。
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:39:56 | 显示全部楼层

没堵,
。……。……。…。…。…。………
发表于 2014-8-24 17:44:40 | 显示全部楼层
没有堵,水温应该太高。
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:46:46 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-24 17:44
没有堵,水温应该太高。

水温高,机器应该自动就停了吧,。
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:47:17 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-24 17:44
没有堵,水温应该太高。

而另一台机器正常啊……
发表于 2014-8-24 17:47:45 | 显示全部楼层
就怕温度探头坏了
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:49:00 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-24 17:47
就怕温度探头坏了

但低压才有0.3啊……
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:49:24 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-24 17:47
就怕温度探头坏了

高压1.5MP,