急求!!!双温冰柜盘管后温度降不下来

[复制链接]
发表于 2014-8-23 15:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 ilksm 于 2014-8-23 15:54 编辑

新飞双温冰柜85*50*48,盘明管,,8个的铜管,,冷藏1圈,冷冻8圈,毛细管2米,R12的压机128W,冷藏室温度还可以,-2度。冷冻室开机一夜-7度,,堵的原因不大,排气很热,手握不住,,制冷剂从少到多也加够了,后来回气管结霜,又慢慢放至无霜还是温度降不下来。。
值得说一个情况,刚开始我盘管7圈,一个晚上温度降到-17度,感觉温度还不够,就又加一圈到现在8圈,竟然温度只有-7度了,,现在最下层管也粘手,,就是温度不行,,问题出到哪里了???R12已经用3瓶了
QQ截图20140823153428.png
QQ截图20140823153436.png
QQ截图20140823153441.png
发表于 2014-8-23 17:40:14 | 显示全部楼层
原因1,毛细管长度不合适。
2,氟量不准确。
3,冷藏半圈多一点就够了(先进冷藏)冻室8圈应没问题。
4,焊接失误,包括焊微堵成微露。
5,压机排气不良等。
发表于 2014-8-23 19:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
用原机毛细管就行
发表于 2014-8-23 20:02:25 | 显示全部楼层
应该是毛细管不匹配
发表于 2014-8-23 20:20:17 | 显示全部楼层
毛管可能不大匹配,不行就恢复圈
 楼主| 发表于 2014-8-23 20:36:08 | 显示全部楼层
寻找翁2013 发表于 2014-8-23 17:40
原因1,毛细管长度不合适。
2,氟量不准确。
3,冷藏半圈多一点就够了(先进冷藏)冻室8圈应没问题。

其他都没有问题,只有毛细管了,2米的,,上次盘管也是用的同等规格的毛细管啊,现在唯一怀疑的是保温层中间有水分,因为固定铜管的时候从螺丝钉处有水出来
 楼主| 发表于 2014-8-23 20:36:47 | 显示全部楼层

双温的不太好找,,有什么办法吗?
发表于 2014-8-23 20:50:03 | 显示全部楼层
ilksm 发表于 2014-8-23 20:36
其他都没有问题,只有毛细管了,2米的,,上次盘管也是用的同等规格的毛细管啊,现在唯一怀疑的是保温层 ...

如果有水的话,时间长了效果会好一些。
 楼主| 发表于 2014-8-24 18:30:40 | 显示全部楼层
寻找翁2013 发表于 2014-8-23 17:40
原因1,毛细管长度不合适。
2,氟量不准确。
3,冷藏半圈多一点就够了(先进冷藏)冻室8圈应没问题。

毛细管多长合适呢???谢谢,我买的时候制冷配件的人说2米就可以
发表于 2014-8-24 18:38:19 | 显示全部楼层
在螺丝刀上缠几圈毛细管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 04:02 , Processed in 0.065219 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表