发表于 2014-8-22 23:03:01 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-22 17:44
阀芯匹配正确,因为冷凝器过大,造成高压液管的压损呈现不饱和,你降低冷凝器散热量OK,但如果是阀芯过 ...

大师,请问怎样才能看到你所说的那篇论文呢,很想学习一番
发表于 2014-8-23 07:45:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-23 08:04:59 来自手机 | 显示全部楼层
我买个10kw的膨胀换上去,小不小
发表于 2014-8-23 09:22:25 | 显示全部楼层
lizhiwei11 发表于 2014-8-23 08:04
我买个10kw的膨胀换上去,小不小

把膨胀阀换成NRF-1H就可以了,不用再去调阀了,原先NRF-3H就是10KW太大了,你还买10KW换上去干嘛。
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-23 09:22
把膨胀阀换成NRF-1H就可以了,不用再去调阀了,原先NRF-3H就是10KW太大了,你还买10KW换上去干嘛。

松江没买1h的,最小就是这杂牌的10kw,我换1h的不用调筏吗,药谁压力要维持在多少,现在只能打到-1度
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-23 09:22
把膨胀阀换成NRF-1H就可以了,不用再去调阀了,原先NRF-3H就是10KW太大了,你还买10KW换上去干嘛。

大师能给个qq详细教我一下吗,这个贴一小时只能回10次,谢谢你了
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-23 09:22
把膨胀阀换成NRF-1H就可以了,不用再去调阀了,原先NRF-3H就是10KW太大了,你还买10KW换上去干嘛。

448179000加我一下行不,谢谢
发表于 2014-8-23 09:34:52 | 显示全部楼层
lizhiwei11 发表于 2014-8-23 09:28
松江没买1h的,最小就是这杂牌的10kw,我换1h的不用调筏吗,药谁压力要维持在多少,现在只能打到-1度

那就换个牌子啊,用DANFOSS TEX2(外平衡)2号芯。不换阀你是搞不定的。
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:38:39 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-23 09:34
那就换个牌子啊,用DANFOSS TEX2(外平衡)2号芯。不换阀你是搞不定的。

主要松江买不到,要去上海,大师qq加我一下行不,谢谢
发表于 2014-8-23 09:39:46 | 显示全部楼层
lizhiwei11 发表于 2014-8-23 09:38
主要松江买不到,要去上海,大师qq加我一下行不,谢谢

沒QQ。,,,,,,,,,,,,,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 01:27 , Processed in 0.063601 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表