楼主: lizhiwei11

谷轮3p全新机组低压0.2高压0.7温度打不下来膨胀挂霜怎么回事?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:28:14 | 显示全部楼层

恩,换过我就觉得不是膨胀阀的原因
发表于 2014-8-25 22:29:27 | 显示全部楼层
看看膨胀阀 是不是堵了或者想办法把冷凝器上装个压控调节下高压
发表于 2014-8-25 22:37:24 来自手机 | 显示全部楼层
lizhiwei11 发表于 2014-8-25 22:28
恩,换过我就觉得不是膨胀阀的原因

现在装在机組上的就是这个3.6kw的?确定嘛?
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:43:11 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-25 22:37
现在装在机組上的就是这个3.6kw的?确定嘛?

恩,没在去换膨胀阀
发表于 2014-8-25 22:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
有兴趣把3H上恒阀装上试试吗?
发表于 2014-8-25 22:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
如果不要油分离器,必须拆掉!排气管直接连冷凝器(我不再谈油分是否有问题)
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:49:47 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-25 22:44
有兴趣把3H上恒阀装上试试吗?

可以啊,过段时间去观察油,你有我qq,到时候发图给你
发表于 2014-8-25 22:53:16 | 显示全部楼层
还有阿.我己看了半个下午.没去干活.等个结局.箅是值得了
发表于 2014-8-25 23:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
如果你这个鸿森与丹佛斯的名义制冷量相近,约等于丹佛斯TEX2+2#阀芯
发表于 2014-8-25 23:13:00 | 显示全部楼层
为1KK和非不能大师的付出感到不值,