谷轮3p全新机组低压0.2高压0.7温度打不下来膨胀挂霜怎么回事?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:05:38 | 显示全部楼层
每次质疑膨胀阀,都会有几个人跳出来,说这说那的,难道不可以质疑吗,没有争论就没有进步
发表于 2014-8-25 22:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
到此结束吧,反正楼主说已经修好了。
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:13:19 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-8-25 22:08
到此结束吧,反正楼主说已经修好了。

不是说,有图有真相,我只想搞清楚,这原因是为什么,大神就说不可能,100%膨胀阀,我说我买的鸿森1.5是3.6kw,大神又说了,你见鬼了吧? 第一次我说我已经换上3.6kw的膨胀阀,大神又说了,压缩机是2.7kw还是大了,让我精确点,,如今让大神解释下,又说了这是场闹剧,根本没解决问题,那温度是怎么下来的,真是见鬼了
发表于 2014-8-25 22:14:13 来自手机 | 显示全部楼层
lizhiwei11 发表于 2014-8-25 22:00
我说阶段回油管,温度大到-17,就有几个人过来说,啊你是不是空库啊,我早上没截回油管也是空库,怎么只 ...

你用的是那个3.6kw的鸿森?以我自己来说,艾默生、丹佛斯、上恒,是我接触最多的!鸿森、洪森没用过,你的资料3.6kw,还有资料5.6kw,分不清,如果你资料3.6kw是正确的,不去探讨是否为鸿森!那3.6与丹佛斯3.5近同……
发表于 2014-8-25 22:17:06 | 显示全部楼层
难道你的油分回油到压缩机的管子没有一个可以控制的手阀都没有吗
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:18:45 | 显示全部楼层
rhtzr 发表于 2014-8-25 22:17
难道你的油分回油到压缩机的管子没有一个可以控制的手阀都没有吗

没有,厂家做的时候直接用6个的管子连到压缩机上,你可以看图
发表于 2014-8-25 22:21:10 | 显示全部楼层
应该应该手阀的,可以调节流量

 楼主| 发表于 2014-8-25 22:25:56 | 显示全部楼层
rhtzr 发表于 2014-8-25 22:21
应该应该手阀的,可以调节流量

但是没有,一开始我都不想加油封的,老板说最好加一下,
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:26:35 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-25 22:14
你用的是那个3.6kw的鸿森?以我自己来说,艾默生、丹佛斯、上恒,是我接触最多的!鸿森、洪森没用过,你 ...

你也看过实拍的说明书了,
发表于 2014-8-25 22:27:09 来自手机 | 显示全部楼层
用的那个3.6kw鸿森?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 03:56 , Processed in 0.058313 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表