电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: lizhiwei11

谷轮3p全新机组低压0.2高压0.7温度打不下来膨胀挂霜怎么回事?

[复制链接]
发表于 2014-8-22 17:01:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-22 17:22:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-8-22 17:30 编辑
力博特 发表于 2014-8-22 13:27
贬低对方,抬高自己,也要看对象,
记住:只会骂娘的孩子不是好孩子。


你都清楚楼主是怎么搞成高压1.5MP,低压0.15MP?你在这帖子有教他遮报纸吗?他会主动装风机控制器吗?你太自恋了吧,你去问问音乐迷,冷凝器的高压是怎么来的?如何升降的?膨胀阀过大,意味着压缩驱动冷媒流量小于膨胀阀能流通的量,所以阀前是不饱和液态,冷凝器的有效散热面积增加,高压降低。你用遮报纸或者风机控制,只是会降低有效散热面积,高压升高是呈现不饱和液态,只是会更增加回气过热度,压缩机更早挂,你真的是不懂也不学,刚愎自用。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 1 + 1 理论论述没有问题!

查看全部评分

发表于 2014-8-22 17:25:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-22 13:28
此现象与膨胀阀配置大小无关

音乐迷为何这么痛苦?因为知音少,好像就我一个,还怪我领他入门,让他感觉孤独。
发表于 2014-8-22 17:29:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-22 17:01
你那里可能是雨后气温,在15-17度左右。
如果外风机不受控制,高压低于1.2mp,并降至0.7mp,
通过调阀, ...

要是我猜得没错,楼主应该是去调阀了(调小),然后再补F,这种做法是不对的,因为阀芯与压缩机制冷量差距太大了,调得太紧会造成回气过热度过高,对压缩机是不好的。
发表于 2014-8-22 17:44:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-22 17:01
你那里可能是雨后气温,在15-17度左右。
如果外风机不受控制,高压低于1.2mp,并降至0.7mp,
通过调阀, ...


阀芯匹配正确,因为冷凝器过大,造成高压液管的压损呈现不饱和,你降低冷凝器散热量OK,但如果是阀芯过大造成阀前不满液,你降低冷凝器散热量刚好适得其反,去把那篇博士后研究的论文搞清楚吧,工研院的招牌不是一朝一夕的,全世界电子业没工研院出来的工程师创业,没有今日这个荣景,没有台湾电子业,世界电子业将严重受冲击,将缺一大角。
发表于 2014-8-22 17:56:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-22 17:01
你那里可能是雨后气温,在15-17度左右。
如果外风机不受控制,高压低于1.2mp,并降至0.7mp,
通过调阀, ...

不得不再提醒你。你只是一个没知识的土师傅,你的制冷理论与逻辑是荒谬的,是凭空幻想的,经不起检验的。认清自己是几两重,别把自己看重了。我在我这里的知识论坛都还是一个小儿科师傅,不懂的连屁都不敢多放一声。
发表于 2014-8-22 18:03:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-22 17:01
你那里可能是雨后气温,在15-17度左右。
如果外风机不受控制,高压低于1.2mp,并降至0.7mp,
通过调阀, ...

台积电,联发科,都是工研院出来的。
发表于 2014-8-22 18:04:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-22 17:01
你那里可能是雨后气温,在15-17度左右。
如果外风机不受控制,高压低于1.2mp,并降至0.7mp,
通过调阀, ...

没有联发科有内地今日的山寨手机王国吗?能山寨转品牌吗?
发表于 2014-8-22 18:09:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-22 17:01
你那里可能是雨后气温,在15-17度左右。
如果外风机不受控制,高压低于1.2mp,并降至0.7mp,
通过调阀, ...

不要让人越来越鄙视你,如果你是一位博士后研究员,你说的我信九成,但你是什么?刚认识你,你连一个压焓图都不会看,你还跟人家扯什么东西?够格吗?
发表于 2014-8-22 18:14:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-22 13:27
贬低对方,抬高自己,也要看对象,
记住:只会骂娘的孩子不是好孩子。

压机是ZR160谷轮压机,13p,名义制冷量37kw,膨胀阀配的是61kw

那你跟人家扯什么匹配?以后膨胀阀都加一倍大就OK了,不是吗?都能加大一倍了还需匹配吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 01:06 , Processed in 0.061742 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.