楼主: lizhiwei11

谷轮3p全新机组低压0.2高压0.7温度打不下来膨胀挂霜怎么回事?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-25 01:02:18 | 显示全部楼层
看哪个图,低压低的另人发指,几乎快到0了
发表于 2014-8-25 01:03:00 | 显示全部楼层
你用的是什么雪种呀?小瓶装的还是大瓶装的?多少钱一罐?
 楼主| 发表于 2014-8-25 01:03:48 | 显示全部楼层
yydfn 发表于 2014-8-25 01:03
你用的是什么雪种呀?小瓶装的还是大瓶装的?多少钱一罐?

12.9还是13.9kg的,260快
 楼主| 发表于 2014-8-25 01:05:04 | 显示全部楼层
我要睡觉了,明天早起再去看,死猪明天拉掉了,进去看看内机,有什么问题吗,到时候发图
发表于 2014-8-25 01:08:05 | 显示全部楼层
这个不好说,不过我还是建议你换一种雪种看看,特别是满罐的加,别加那种用到底的雪种或倒过来加
发表于 2014-8-25 01:08:31 | 显示全部楼层
雪种你不会是倒过来加了吧
发表于 2014-8-25 08:25:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-25 08:39:30 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-25 08:25
3p机,制冷量3kw左右,用的了那么大的冷凝器吗。

1.5p空调外机,制冷量3500w以上,外机才多大。

我去掉了1个风扇
 楼主| 发表于 2014-8-25 09:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
现在库温是10度,低压是0。34mpa,高压1mpa
发表于 2014-8-25 09:52:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽