楼主: lizhiwei11

谷轮3p全新机组低压0.2高压0.7温度打不下来膨胀挂霜怎么回事?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-25 00:49:00 | 显示全部楼层
不好意思版主我自己升级能发了,你继续光猫故障吧
 楼主| 发表于 2014-8-25 00:50:32 | 显示全部楼层
这是网上截图,明天发我自己实拍的盒子和说明书机组大合照,我看你还说什么
发表于 2014-8-25 00:51:43 | 显示全部楼层
lizhiwei11 发表于 2014-8-25 00:36
现在不想去店里,要是在店里,我连盒子说明书一块发给你,版主速度发图啊

手机我得连接电脑,今天晚上网络断半小时,连接10分钟,打10010投诉了
发表于 2014-8-25 00:52:31 | 显示全部楼层

把压缩机图片也发上来
发表于 2014-8-25 00:56:45 | 显示全部楼层
呵呵,这种事情我碰见过,我平时用丹佛斯TX2三号阀心制冰都没问题,倒是碰见过像楼主说的那样,高压上不去,等高压上去了,这边压缩机切给霜了,很有可能是雪种问题哦
 楼主| 发表于 2014-8-25 00:57:54 | 显示全部楼层
其实我想证明的很简单,你们说膨胀阀大了,我换了,换上不跳,低压0.25mpa 高压不到1map,温度0度都打不到,机头全是霜,机身和刚头也有爽,我调膨胀阀,低压下到0.1以下,机头无霜,回气管挂爽,高压管很烫,散热器是问的,过滤器没温度,这时温度能打到-2.8度,温度下的很慢,这时我走时候的情况
 楼主| 发表于 2014-8-25 00:59:54 | 显示全部楼层
yydfn 发表于 2014-8-25 00:56
呵呵,这种事情我碰见过,我平时用丹佛斯TX2三号阀心制冰都没问题,倒是碰见过像楼主说的那样,高压上不去,等高 ...

药水是我能在配件店买到的最好的了,260块,松江做冷库都用这种
发表于 2014-8-25 01:00:15 | 显示全部楼层
那就是你的雪种问题了
 楼主| 发表于 2014-8-25 01:01:16 | 显示全部楼层
yydfn 发表于 2014-8-25 01:00
那就是你的雪种问题了

何以见得,没别的买了啊,难道松江做冷库的人都会出现这问题吗?
发表于 2014-8-25 01:01:26 | 显示全部楼层
R22用起来感觉R12一样,雪种不纯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 09:49 , Processed in 0.061244 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表