楼主: lizhiwei11

谷轮3p全新机组低压0.2高压0.7温度打不下来膨胀挂霜怎么回事?

[复制链接]
发表于 2014-8-22 11:18:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-22 11:25:51 来自手机 | 显示全部楼层
多少立方啊
发表于 2014-8-22 11:32:22 | 显示全部楼层
看视窗是否满液无气泡,如果是满液就是堵。
发表于 2014-8-22 11:33:17 | 显示全部楼层
给你个忠告,力师傅的话千万不能听。
发表于 2014-8-22 11:43:32 | 显示全部楼层
3P配NRF-3H有没有毛病啊?NRF-3H制冷量约10KW(-23.3C),3P制冷量约2.7KW,应该用NRF-1H。
发表于 2014-8-22 11:44:59 | 显示全部楼层
膨胀阀太大了,难怪高压低,低压高。
发表于 2014-8-22 12:44:48 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-22 11:43
3P配NRF-3H有没有毛病啊?NRF-3H制冷量约10KW(-23.3C),3P制冷量约2.7KW,应该用NRF-1H。

大师,制冷功率为何不是标称值,是根据什么计算不同情况下功率的变化呢? 请大师讲解一番,好让我等学习一下
发表于 2014-8-22 13:27:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-22 13:28:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-22 15:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
现在压力我给搞到1。5了,正在等待降温低压0。15