谷轮3p全新机组低压0.2高压0.7温度打不下来膨胀挂霜怎么回事?

[复制链接]
发表于 2014-8-24 14:34:39 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2014-8-24 14:37 编辑

看来修好费劲,先午睡了,不到10立方的冷库,降到零下15度,用3匹机子应该不至于那么费劲吧。又不是零下18度
 楼主| 发表于 2014-8-24 15:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-24 14:32
如果本机能抽空,你试一下,看压机是否能自抽到-1状态。先判断压机是否串气。再做下一步

我都拆了一个风扇了,机子抽能抽到-1
发表于 2014-8-24 15:14:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-24 16:15:06 来自手机 | 显示全部楼层
我被单位换算搞糊涂了,机器现在低压0。05mpa不到,高压1。2mpa多。为什么低压会怎么低,我不调膨胀筏,低压在0。2不到0。3mpa,但是高压就到0,7mpa了温度连2度都打不下来
发表于 2014-8-24 16:30:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-24 16:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
lizhiwei11 发表于 2014-8-24 16:15 我被单位换算搞糊涂了,机器现在低压0。05mpa不到,高压1。2mpa多。为什么低压会怎么低,我不调膨胀筏,低 ...

低压0.2到0.3高压0.7的时候压缩机结霜了没有,结霜的话接到哪了
发表于 2014-8-24 16:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀乱调什么呀
发表于 2014-8-24 16:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-8-24 16:47 低压0.2到0.3高压0.7的时候压缩机结霜了没有,结霜的话接到哪了

压缩机结霜,你就排R22,排到不结霜为止,你乱调什么膨胀阀呀
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:02:48 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-8-24 16:47
低压0.2到0.3高压0.7的时候压缩机结霜了没有,结霜的话接到哪了

压缩机全是霜
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:03:36 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-8-24 16:51
压缩机结霜,你就排R22,排到不结霜为止,你乱调什么膨胀阀呀

不调膨胀,怎么放药水冷库都不冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 06:56 , Processed in 0.058965 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表