谷轮3p全新机组低压0.2高压0.7温度打不下来膨胀挂霜怎么回事?

[复制链接]
发表于 2014-8-23 17:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
lizhiwei11 发表于 2014-8-23 17:22 型号没记,流量是3。6这还大吗,低压0。1高压0。9,机头都是霜

搞不懂你,人家版主非不能而不为版主不是告你膨胀阀型号了吗,你按那个型号换上就行了呗,
发表于 2014-8-23 17:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀换对,转半个小时机头会还结霜,你就排制冷剂排到霜刚回到吸气阀焊口处
发表于 2014-8-24 07:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-24 09:11:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-24 09:37:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-24 10:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
lizhiwei11 发表于 2014-8-23 17:22
型号没记,流量是3。6这还大吗,低压0。1高压0。9,机头都是霜

文盲级!型号?什么牌子,上恒吗?一个小学级维修,报个阀型号有那么难吗?如果是上恒的,固定流口就开大点(一圈),不能与可互换流口比较!至于系统调试,估计连你自己都不知道加了多少!回收制冷剂,重新抽空,然后加注,预充2-2.5公斤R22,开机气态加注,观察状况!回气结霜至低压截止阀。比你再慢慢调、放,要更直观些。
 楼主| 发表于 2014-8-24 11:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
鸿森rf型膨胀筏流量3。6kw这个牌子你听过?膨胀筏要看牌子?不是看流量?你们叫我换小流量的膨胀,药水我也没加,我收药水换膨胀,排空气,以前不换膨胀还能到-8,现在换了膨胀现在0下都打不不到,求解释
 楼主| 发表于 2014-8-24 11:36:31 来自手机 | 显示全部楼层
外散热器我也降低散热面积,我去掉了一个风扇,现在低压0。7,高压1。3,温度连0度都打不下来
发表于 2014-8-24 12:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
lizhiwei11 发表于 2014-8-24 11:26 鸿森rf型膨胀筏流量3。6kw这个牌子你听过?膨胀筏要看牌子?不是看流量?你们叫我换小流量的膨胀,药水我也 ...

搞不懂,师傅们说的很清楚了,膨胀阀的型号,阀芯的大小都告的很清楚了,你看不进去也没办法。
发表于 2014-8-24 12:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
你这冷库是5平方吗?是多少立方啊?是放什么东西啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 05:38 , Processed in 0.058250 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表