开机内机工作一分钟后报E5   测量外机 供电 220  信号 直流 31伏   外机主板 三个灯全灭  模块等1 秒闪一次  ,是不是内机管温  问题啊
发表于 2014-8-22 00:10:00 | 显示全部楼层
E5:室内外通信故障。
 楼主| 发表于 2014-8-22 00:24:57 | 显示全部楼层
我知道是内外故障  怎么查啊
发表于 2014-8-22 00:44:32 | 显示全部楼层
积然你知道?还说怎样查???
发表于 2014-8-22 00:53:43 | 显示全部楼层
1、检查空调主机与计算机或者上位机之间的接线是否正确,连接是否可靠;如存在问题则需要进行对应调整;
2、检查空调网络模块上的指示电源指示灯是否点亮,如不亮则检查主板是否有输出电源,若无电源输出则可判定为主板故障;若主板有电源输出则可判定为网络模块故障;
3、拔掉空调网络模块,使用遥控器对空调进行控制,若遥控器能够正常控制空调功能,则可判定为网络模块故障;若遥控器不能正常控制空调功能,则说明为空调主板故障;
发表于 2015-8-21 17:26:02 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-22 00:53
1、检查空调主机与计算机或者上位机之间的接线是否正确,连接是否可靠;如存在问题则需要进行对应调整;
2 ...

非常到位!!
发表于 2017-7-22 12:43:37 来自手机 | 显示全部楼层
我想问一下,楼主这个问题搞定了吗?哪里坏了,我现在也遇到了