楼主: 荣昌制冷

毛细管的确定依据与容积的关系

     关闭 [复制链接]
发表于 2014-12-30 23:15:00 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-12-30 22:42
“压缩比咋会变低”,我说过吗???
压缩比是怎么计算的???如你说的低压(表压)0.1MPa,排气压力( ...

确实不懂,请见谅。    谢谢 有时真的想不通 没好好上学就是不好
 楼主| 发表于 2014-12-31 09:19:07 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2014-12-30 22:50
谢谢老师,这么晚还打扰你。蒸发温度与吸气温度有何区别【也就是吸气温度受谁影响】,比如正常蒸发温度-2 ...

昨晚因一天开车去南昌办事回来很累,泡热的脚被你的帖子弄凉了,所以还是上床睡了,请谅解。
你可以把一台正常运转的冰箱用来解答你的疑问,冰箱的毛细管与回气管合并在一起(热交换过冷)。
根据测试,正常运转冰箱的箱温与蒸发温度和回气温度(吸气温度)的关系如下:
箱温      蒸发温度     回气温度(吸气温度)    回气管温感及现象       回气过热度
+10℃      约+5℃       约10℃                 (感觉与箱温相当)       5℃
0℃        约-5℃       约10℃                 (感觉比室温低,凉)     15℃
-10℃      约-15℃      约5℃                  (感觉较凉)             20℃
-20℃      约-25℃      约2~3℃                (感觉很凉,结露)       27~28℃
-30℃      约-35℃      约2~3℃                (感觉很凉,结露)       37~38℃
蒸发温度是制冷剂在蒸发器中与外界热量进行热交换时产生沸腾时的温度,与蒸发压力相对应;回气温度是制冷剂经过蒸发后在通往压缩机的回气管里(也称低压管或吸气管)与外界热量及毛细管里的热量进行热交换后的温度,即压缩机吸入口低温制冷剂蒸汽的温度。现在应该知道什么是蒸发温度,什么是回气温度(吸气温度)以及怎么影响和怎么产生过来的吧。怎么理解成“蒸发温度也就是回气温度”呢?如果蒸发温度就是回气温度,那么低的蒸发温度在回气管里,回气管怎么不结霜?压缩机吸入后怎么不结霜和产生液击事故?所以正常运转下的冰箱,尽管箱温已经很低了,但回气管始终是不会结霜的。
发表于 2014-12-31 11:08:29 | 显示全部楼层
楼主完全错误...漏洞百出....1毛细管长度粗细..2冷凝器压力.3制冷剂的多少.他们是有动态平衡的......他们相互影响..毛细管过长.制冷效果不好.再加气都没用.冷凝器里的制冷剂很少......毛细管短一点..1米-90厘米.可以多加一点气.液体多了在毛细管流动慢.调节冷凝器压力..

评分

参与人数 1威望 -3 收起 理由
荣昌制冷 -3 你懂个P!滚远点!

查看全部评分

发表于 2014-12-31 12:05:24 | 显示全部楼层
楼主把制冷剂温度压力表理解错了..r600a-18度.0.036压力..来锁定毛细管?这是错误..0.036是制冷剂气体变液体的压力.冷凝器的数值才有意义.温度测10个点平均一下..压力..根据温度选择压力...根据压力选择制冷剂量和毛细管长度.制冷剂多压力高..毛细管短.压力低.多加制冷剂压力会提高...数值要选择合适

评分

参与人数 1威望 -3 收起 理由
荣昌制冷 -3 你懂个P!纯粹的制冷250!

查看全部评分

发表于 2014-12-31 22:18:44 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-12-31 09:19
昨晚因一天开车去南昌办事回来很累,泡热的脚被你的帖子弄凉了,所以还是上床睡了,请谅解。
你可以把一 ...

辛苦荣老师了,这下用数据讲解,基本明白蒸发温度,回气温度的含义。
  另上述数据箱温对应的回气温度【能否用电子温度计的温包,用保温棉包裹在压缩机的回气管实际测量】
发表于 2014-12-31 22:33:59 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2014-12-31 22:18
辛苦荣老师了,这下用数据讲解,基本明白蒸发温度,回气温度的含义。
  另上述数据箱温对应的回气温度【 ...

回气温度是不是实际这样测量出来的
 楼主| 发表于 2015-1-1 07:41:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-1-1 08:41 编辑
运动天使 发表于 2014-12-31 22:18
辛苦荣老师了,这下用数据讲解,基本明白蒸发温度,回气温度的含义。
  另上述数据箱温对应的回气温度【 ...


元旦快乐!
测量过热后的回气温度,正如你说的可以用电子温度计的感温包包裹在回气管上测得,但以实际的回气温度还是存在误差的。
如果以压缩机吸气口的压力对照对应的温度,那就不适合了。因为吸气口的压力(低压压力)是蒸发后的实际饱和蒸汽压力,而压缩机吸入的是过热后的蒸汽。如某R12系统测得的低压压力为0.5kg/cm2表压,测得压缩机的吸气温度约为5度,从R12制冷剂的《温度压力对照表》中查得,低压0.5kg/cm2(表压)时的饱和温度约为-21度,其吸气过热度为:5-(-21)=26度,所以回气管的外表不会结霜。
又如同压缩机排气口的压力一样,是高压过热蒸汽压力。例如R12系统测得压缩机的排气压力(近似高压压力)为10kg/cm2,表压,测得压缩机此时的排气温度为80度,从R12制冷剂的《温度压力对照表》中查得,高压10kg/cm2(表压)时的饱和温度约为45度,其排气过热度为:80-45=35度。                                                                                                                                                                                                      
发表于 2015-1-1 16:55:05 | 显示全部楼层
真正有用的数值就那么几个45-50度.开机的时候阀片和毛细管分成两段了.起作用的是冷凝器里的数据.冷凝器是因.蒸发器是果.他们是因果关系..

评分

参与人数 1威望 -3 收起 理由
荣昌制冷 -3 什么都不懂,胡言乱语,连边都挨不着!

查看全部评分

发表于 2015-1-1 18:11:47 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-12-31 09:19
昨晚因一天开车去南昌办事回来很累,泡热的脚被你的帖子弄凉了,所以还是上床睡了,请谅解。
你可以把一 ...

谢谢荣老师明白了,蒸发温度;制冷蒸汽沸腾的温度
                  回气温度;指回气管与外界换热的温度
还有问题麻烦老师1;600A 箱温-23度时蒸发压力-0.036MPA
                          箱温10度时蒸发压力0.122MPA     为何毛细管长度以确定【节流压力以确定】,箱温不同毛细管末端的压力还会变化呢?
 楼主| 发表于 2015-1-1 18:41:48 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2015-1-1 18:11
谢谢荣老师明白了,蒸发温度;制冷蒸汽沸腾的温度
                  回气温度;指回气管与外界换热的温 ...

蒸发温度:制冷剂在蒸发器中热交换时产生沸腾时的温度;
回气温度:蒸发后的蒸汽在进入压缩机前的饱和温度或过热温度。
为何毛细管的长度以节流后的压力作为确定依据?
答:首先,该系统已经确定了所需达到的制冷温度,以该温度换算成蒸发温度,再以蒸发温度的对应压力作为蒸发压力,所以毛细管必须达到或规定在此压力范围内,才能达到此制冷温度。
如某冰柜三星级的标准制冷温度约为-18度,那就按-18度时的对应压力取毛细管的长度!!!就这么简单!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 01:49 , Processed in 0.064943 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表