楼主: 荣昌制冷

毛细管的确定依据与容积的关系

     关闭 [复制链接]
发表于 2014-10-21 10:41:27 | 显示全部楼层
老师辛苦了学习了
发表于 2014-10-21 21:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
里面前后矛盾啊

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 不存在!你能说说哪里矛盾?

查看全部评分

发表于 2014-12-27 22:21:56 | 显示全部楼层
荣老师你好。1;按你局的例子要求温度-18,蒸发温度需设计为-23,查表【R600A】的是0.036MPA【表压】,在毛细管末端应为0.036MPA【此时是否连接蒸发器,系统是不是密封的,  加多少雪种时去测量】   谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-28 06:55:56 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2014-12-27 22:21
荣老师你好。1;按你局的例子要求温度-18,蒸发温度需设计为-23,查表【R600A】的是0.036MPA【表压】,在毛 ...

你好!我说的是系统在运转循环中(肯定是已经在密封的系统中),制冷剂加注量的压力应与此时的蒸发压力相对应。
这种测试方法必须在蒸发器的进口处(即毛细管的末端)事先有压力表显示,并具备必要的测试条件,工程技术人员在设计测试时的工作。一般的维修工作不可能照此方法完成的,只能是照搬套用已经测试好的技术应用就是了。
发表于 2014-12-28 18:36:00 | 显示全部楼层
荣老师你好:现在市面上有一种快易修毛细管卖,里面有一张毛细管匹配说明表。它是通过压缩机制冷量和蒸发温度以及用的什么氟来选择毛细管的长度的。如果按它说明来看,在蒸发温度和用的氟不变的情况下,压缩机的制冷量不同所取的毛细管长度也不同。不知它这个可不可行。
发表于 2014-12-28 18:37:46 | 显示全部楼层
好知识 好经验  ,谢谢荣老
发表于 2014-12-28 19:27:23 | 显示全部楼层
家用冰箱毛细管长度一般多长,毛细管内径都不同吗
 楼主| 发表于 2014-12-28 20:46:18 | 显示全部楼层
friendshu 发表于 2014-12-28 19:27
家用冰箱毛细管长度一般多长,毛细管内径都不同吗

冰箱用的毛细管内径上下不会相差很大,我一般不予计较,只要是冰箱冰柜用的类型即可。
冰箱毛细管的长度一般为2~2.5m左右,我在很多帖子里都有陈述。
发表于 2014-12-28 20:59:40 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-12-28 20:46
冰箱用的毛细管内径上下不会相差很大,我一般不予计较,只要是冰箱冰柜用的类型即可。
冰箱毛细管的长度 ...

经验之谈哦,谢谢荣师傅啊!
发表于 2014-12-28 21:20:26 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-12-28 06:55
你好!我说的是系统在运转循环中(肯定是已经在密封的系统中),制冷剂加注量的压力应与此时的蒸发压力相 ...

荣老师,你好。事先加多少雪种在测试呢?
   有一台恒温设备要求-20度,用东贝NE2134【22】的压缩机,温度只能降到-12度, 想达到-20【把毛细管加长了】,结果能达到-20,但没用一月,压缩机坏了?麻烦老师讲下适合我原因?  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-19 02:30 , Processed in 0.057302 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表