展示柜低压漏,箱内长1.9米 宽0.9米 高弧形没法测量,山寨机没标多少L,看样子在500L以上,看着不太清晰的原机管痕迹盘了24米8mm铜管,原机qd142h r134压缩机,用原机毛细管,加406制冷剂,箱内5度时高压1.0mp 低压0.05mp,环境温度25度,过滤器温度34度。
IMG_20140818_193414.jpg
IMG_20140818_205459.jpg
IMG_20140818_205514.jpg
IMG_20140818_224855.jpg
发表于 2014-8-19 08:19:04 | 显示全部楼层
R134a压缩机还是要加R134a制冷剂,玻璃柜,保温差,冷耗大,盘管还需布密一些,否则制冷温度可能达不到,难停机。
发表于 2014-8-19 08:23:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,好技术……
发表于 2014-8-19 08:48:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-8-19 08:54:11 | 显示全部楼层
做工不错!!!!!!
发表于 2014-8-19 09:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
管布置太少太开了,再多两圈更理想。因为玻璃柜保温差,制冷时间长,降温慢,不易停机。
发表于 2014-8-19 09:24:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-19 09:50:42 | 显示全部楼层
管子少了,影响制冷效果。
发表于 2014-8-19 10:06:39 | 显示全部楼层
设置温度几度?QD142H名义制冷量347W,如果最低设置温度0度,盘24米可以(计算23.6米),高压1.0MP(冷凝温度47度),低压0.05MP(蒸发温度-20C滑移至-13C),过冷度=38.3-34=4.3度,温差=38.3-25=13.3度,所以说毛细管还是太长了点,要这样交货只要室内温度不高也可以。
发表于 2014-8-19 10:09:34 | 显示全部楼层
应该也可以,最低设置温度要是0度,过冷度继续下降(接近1度),温差继续下降至12度,应该也满标准的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 12:26 , Processed in 0.067648 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表