楼主: 荣昌制冷

毛细管节流的制冷系统堵塞后压力及电流的变化

    [复制链接]
发表于 2017-4-25 11:14:46 | 显示全部楼层
讲得有道理。。。
发表于 2017-6-14 21:04:53 | 显示全部楼层
感谢!学习咯!
发表于 2018-1-22 22:36:22 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
发表于 2018-8-8 00:27:39 | 显示全部楼层
向老师致敬  受益匪浅
发表于 2018-10-8 19:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,您的帖子都是亲身经历的好经验,对我们新手来说,难得的维修技巧和数据,值得我们学习
发表于 2018-10-10 21:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-7-17 13:32:37 | 显示全部楼层
碰到过冰堵,堵在毛细管末端,压机工作瓦数从110W 一直掉到50W 左右, 最后清理管道从来过才解决
发表于 2022-6-5 22:33:27 来自手机 | 显示全部楼层
精辟啊,不愧版主