电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 荣昌制冷

毛细管节流的制冷系统堵塞后压力及电流的变化

    [复制链接]
发表于 2017-4-25 11:14:46 | 显示全部楼层
讲得有道理。。。
发表于 2017-6-14 21:04:53 | 显示全部楼层
感谢!学习咯!
发表于 2018-1-22 22:36:22 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
发表于 2018-8-8 00:27:39 | 显示全部楼层
向老师致敬  受益匪浅
发表于 2018-10-8 19:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,您的帖子都是亲身经历的好经验,对我们新手来说,难得的维修技巧和数据,值得我们学习
发表于 2018-10-10 21:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-7-17 13:32:37 | 显示全部楼层
碰到过冰堵,堵在毛细管末端,压机工作瓦数从110W 一直掉到50W 左右, 最后清理管道从来过才解决
发表于 2022-6-5 22:33:27 来自手机 | 显示全部楼层
精辟啊,不愧版主
发表于 2024-10-29 15:07:59 | 显示全部楼层
感谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 03:33 , Processed in 0.050355 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表