楼主: 星光里

关于使用R410A的变频空调需要抽真空的实践

    [复制链接]
发表于 2014-8-18 10:04:23 | 显示全部楼层
long30123 发表于 2014-8-18 08:36
那我抽一个小时,室内温度还能成负温不成!

对的,你再抽一年半载,家里就会变成黑龙江了

评分

参与人数 1幽默 +2 收起 理由
星光里 + 2 很给力!

查看全部评分

发表于 2014-8-18 10:24:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2014-8-18 10:37:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-18 10:42:30 | 显示全部楼层
抽空,定量加氟
发表于 2014-8-18 10:52:47 | 显示全部楼层
本人认为抽空5分钟,不会抽彻底的
发表于 2014-8-18 10:53:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-9 07:50 编辑
YUXUEQIANG 发表于 2014-8-18 09:24
问一个不是问题的问题,新机自带制冷剂怎么抽真空?是不是有的机器出厂不带制冷剂?谢谢1


阀门关着可以抽的,加氟嘴与管是想通的
抽的是内机和连接管空气
发表于 2014-8-18 10:57:37 | 显示全部楼层
抽真空比不抽真空效果好些,本着对客户负责,还是要抽的。410的变频空调严格的讲,必须要抽的。万一回访要扣钱的。
发表于 2014-8-18 10:59:08 | 显示全部楼层
猪头炳 发表于 2014-8-18 10:04
对的,你再抽一年半载,家里就会变成黑龙江了

不好意思,没抽过真空!
发表于 2014-8-18 11:02:44 | 显示全部楼层
好师傅,领教了。
发表于 2014-8-18 11:04:15 来自手机 | 显示全部楼层
新机安装只抽管和风口,十分钟或用手按真空泵排气口一分钟没气排出即可,等待五分钟压力不回升便可打开阀门,收队。故障机一定要内外一起抽不少于三十分钟,再看有没有压力回升以便即可。