楼主: 星光里

关于使用R410A的变频空调需要抽真空的实践

    [复制链接]
发表于 2018-9-10 23:19:59 | 显示全部楼层
星光里 发表于 2014-11-6 20:20
说的不错,我是想讨论变频空调是否需要抽真空和抽真空的重要性,至于大家在现实中怎么样和我无关,你抽不 ...

版主说的很对,我家海尔变频空调装机时没给抽真空,导致制冷效果差(开机1小时,23平方客厅以密封,温度都达不到设定值)。打海尔400也是反馈,反馈,问题一直没解决。售后来测温检查说正常,可是温度下不来(室温26设定温度20,1小时室内温度24)这正常吗?现在气的只想骂那个装机的,没有职业素养,对自己的工作太不负责任。
发表于 2018-9-10 23:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
影响是有一点,没那么严重不升频,抽3分钟,还不如排空效果好,变频机装了那么多,基本都是排空也没见有什么效果不好,只要排空规范与抽空没两样
发表于 2019-3-23 12:30:16 | 显示全部楼层
多谢分享!学习了
发表于 2019-3-23 20:20:26 | 显示全部楼层
如果安装工没说谎的话,一升真空泵是可以在5分钟之内抽干净的。
发表于 2019-3-23 21:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
可以说如果是1升以上的真空泵,在顶针阀顶好,接管没有泄露的情况下,在5-7分钟左右可以将1.5P挂机的内机加连接管里的空气抽光,强调需抽空15分钟以上是为了防止系统里面有水分,如果安装时管路里进了水分短时间内是难以抽彻底的。系统里混有空气的害处是显而易见的,混入空气较少时不太明显,当系统里混入空气较多时压缩机工况变差,排气温度会明显升高,这就影响压缩机的性能从而影响整机的能力
发表于 2019-6-26 10:40:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-16 21:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的好!很有技术性!
发表于 2019-8-16 22:38:44 | 显示全部楼层
义乌电工 发表于 2014-8-17 22:18
你那个安装工说谎了知道吗?肯定是没抽空也没排气,所以才会出现你说的那个问题!变频空调没你想象的那么 ...

我赞成你的观点,我不是倚老卖老,说真的,二十世纪九七年开始做二手空调,上了点年纪的都懂广东大沥二手市场,上世纪九十年代日本鬼就有变频空调,刚开始接触变频空调觉得有点神奇,一年下来就觉得没什么神秘的、搞了那么多年空调,空调真的没你们说得那么深奥,专门用机来抽真以及老一套原机排空没什么区别,老一套原机排空只是浪费一点雪种而已,做了那么久在由于加雪种引起制冷效果差而真的没遇到过,不吹牛,就看你的操作,我现在也是做售后服务,也没失手过,今天还搞了一台,新装不到一个月,被装修工钉枪打了个小孔,用老一套原机排空出风口照样降到12.4度
发表于 2019-8-16 22:54:57 | 显示全部楼层
老一套排空法不是没用,只要操作得当还是可以应对的
2345_image_file_copy_2.jpg
2345_image_file_copy_1.jpg
2345_image_file_copy_3.jpg
发表于 2019-8-16 23:04:37 | 显示全部楼层
上次按装一台AUX出风口不到8度用户还说效果不好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 23:52 , Processed in 0.059899 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表