电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 星光里

关于使用R410A的变频空调需要抽真空的实践

    [复制链接]
发表于 2017-1-3 12:34:04 | 显示全部楼层
谢谢版主提醒,看来新空调安装时还是抽20分钟为好。。
发表于 2017-1-4 08:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-9 08:39 编辑

真空泵买了几年了,也有。最近感觉吸气不大正常 下面我简要说下  
大多数时候真空度还是可以,就是有时候明明抽了一段时间,真空度又下降,压力表往上走了,必须提起泵晃悠几下,又猛然下降,冷冻油在安全线,胶管没有握憋。望不吝赐教
发表于 2017-1-4 09:42:27 | 显示全部楼层
霍山成功 发表于 2014-8-17 21:31
没抽真空前  进风34度 出风温度17度  按理说也应该可以啊

抱着侥幸心理的朋友,有的是“抢时间”,有的连变频空调安装必须用抽空方式排出内机和延伸管道空气的机理都不顾,用放氟的方式排空。这样使R410这种复配制冷剂配比失当,效果肯定不好。干这行要有起码的职业操守。
发表于 2017-3-11 22:37:13 | 显示全部楼层
什么事都是不懂的人去做的
发表于 2017-3-12 00:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
抽,必须抽,使劲抽,用过的故障机效果差还要在压机热状态下抽空效果才好。
发表于 2017-3-12 22:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
我搞了套二手匹半大金,反正自己用,安装十分完美,出洞最好设备,用爱德华进口泵抽了两小时(内外机连接好,410安装前全放了),找工厂朋友(制冷)搞了瓶<杜邦>410,定量入F后,效果奇好,每晚1度电左右,极端爆热天台风前用电5度一晚。
发表于 2017-3-13 10:51:10 | 显示全部楼层
义乌电工 发表于 2014-8-17 21:51
你那实践也不见得就是真实的?一般抽5分钟足矣!没你说的那么严重吧?我拆装变频空调机无数!有时没带真空 ...

这样一般境况下没事,但不合乎规矩。抽真空肯定要好点,这个观点毋庸置疑的。
发表于 2017-8-14 16:19:59 | 显示全部楼层
星光里 发表于 2014-8-18 07:11
我要说明的就是安装必须抽真空,维修时定量加。但是总有人断章取义,在抽不抽真空,甚至抽真空时间上纠缠 ...

我不明白定量加 把原来的氟都放了 那不是油也带出来
发表于 2017-12-12 12:29:18 来自手机 | 显示全部楼层
我安装的基本不抽真空,都是排空,效果没多大影响,虽然我卖的二手的呵呵
发表于 2017-12-12 22:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
霍山成功 发表于 2014-8-17 21:31
没抽真空前  进风34度 出风温度17度  按理说也应该可以啊

和用户交代出风口温度在15℃以下为正常,但是按照正规要求出风口温度要在9℃~13℃才为正常那,17℃的话差的有点多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 22:58 , Processed in 0.059326 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号