关于使用R410A的变频空调需要抽真空的实践

    [复制链接]
发表于 2014-8-17 22:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-9 07:42 编辑

我是看压力表同时听真空泵声音判断的,也许抽半个小时只比5分钟多抽几个气泡而已,空调不像冰箱毛细管又细又长。
不抽真空肯定会有影响,我这个帖子就是要讨论抽真空的重要性,而不是讨论旺季有没有时间抽真空的问题,不知为何老是有人和我纠结数据的真假,以及抽真空的时间长短问题。
使用电流法加压力法加冷媒只能是应急处理,这两个数据在不同条件下有很大差距
发表于 2014-8-17 22:18:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-9 07:44 编辑
星光里 发表于 2014-8-17 22:09
对于信誓旦旦的说R410A不需要抽真空的,说实话我真的想抽他一嘴巴,为自己的不规范,偷懒找借口


你那个安装工说谎了知道吗?肯定是没抽空也没排气,所以才会出现你说的那个问题!变频空调没你想象的那么深不可测吧!
你别倚老卖老了好不!谁也没说不抽空啊!但你是在钻牛角尖了!实战中就是抽5-10分钟的!如果抽半个小时让我们这些安装工喝西北风啊!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
星光里 + 1 你抽不抽真空抽多久和我半毛钱关系都没有

查看全部评分

发表于 2014-8-17 22:25:23 | 显示全部楼层
记得有两次抽真空顶针没有顶开,制冷没什么两样
发表于 2014-8-17 22:59:32 | 显示全部楼层
呵呵,版主用的红外线测温枪是直接对着出风口测的吧,我是不用它,测不准,用修冰箱的那种带探头电子测温仪放在摆叶那比较准确。。。。
发表于 2014-8-18 00:43:37 | 显示全部楼层
义乌电工 发表于 2014-8-17 21:51
你那实践也不见得就是真实的?一般抽5分钟足矣!没你说的那么严重吧?我拆装变频空调机无数!有时没带真空 ...

估计是安装工 抽真空结束的时候 松了接口  跑了很多空气进去   
发表于 2014-8-18 05:42:31 | 显示全部楼层
星光里 发表于 2014-8-17 21:35
使用电流法加压力法加冷媒只能是应急处理,这两个数据在不同条件下有很大差距

不用表我都知道要加多少,拿表看下平衡压力而已。看系统性能如何。
发表于 2014-8-18 07:02:39 | 显示全部楼层
变频空调不抽真空,不定量加根本不行,至少我自己不行
 楼主| 发表于 2014-8-18 07:07:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-9 07:41 编辑

很多朋友看帖子总喜欢断章取义,假设他看到雷雨天电视会被雷击,他可能会说,我的电视看得好好的,没有被雷击。你的电视没有被雷击,难道说明你的电视抗雷?作为维修人员需要有严谨的科学态度去学习和讨论问题。
关于抽真空时间的长短,个人建议15分钟左右,有些朋友说5分钟之内就可以了,5分钟之内是多久?可以是一分钟!!安装工可能会比较抵触抽真空时间,甚至不抽真空,怕影响自己一天的安装量。那么试问如果是你自己家的空调,你抽真空吗?抽多长时间????!!!!
我前些年装过一部分变频空调,也是抽真空时间很短,甚至不抽真空,还有的赶时间就直接把阀打开,当然这样也可以制冷,但是带来的后果就是给自己找麻烦,并不是每台机子都会带来明显的副作用,有些副作用不明显罢了。
你可以试试1,不抽真空,2,抽真空时间短点,3,按厂方标准抽真空。你试试制冷,尤其冬天制热,进出风口温度的差别,看看你的借口能否成立!
至于说抽空时间长怕影响自己生意,我只能说没有人强迫你安装,既然做了还是建议遵守这个游戏规则,抽不抽空是你自己的事,只是我希望朋友们都在旺季的时候多赚点钱,但是不要给自己带来后遗症,很多情况并不是空调装好了,钱就到你手里了。

 楼主| 发表于 2014-8-18 07:11:24 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2014-8-18 07:02
变频空调不抽真空,不定量加根本不行,至少我自己不行

我要说明的就是安装必须抽真空,维修时定量加。但是总有人断章取义,在抽不抽真空,甚至抽真空时间上纠缠不清!
发表于 2014-8-18 07:11:28 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2014-8-18 07:02
变频空调不抽真空,不定量加根本不行,至少我自己不行

这就对了,我们拿表只是评估性能的。只是不说而已,其实压力在0.3到0.7之间。看表没有意义。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
星光里 + 3 这个要加分

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 17:56 , Processed in 0.069765 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表