关于使用R410A的变频空调需要抽真空的实践

    [复制链接]
发表于 2014-12-19 11:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
抽5-10分应该没问题了
发表于 2014-12-19 15:35:57 | 显示全部楼层
我感觉抽真空也没必要抽那么长时间吧25分钟太长了吧
发表于 2014-12-19 17:09:30 | 显示全部楼层
当然咯,按标准抽真空,效果肯定会好些。支持楼主说发!
发表于 2014-12-20 16:56:21 | 显示全部楼层
410R的机器难道出厂时候是不带气的吗?R22的机器好像出厂都有气啊?
发表于 2014-12-25 23:25:42 来自手机 | 显示全部楼层
别的牌子不知道,格力R410A冷媒要求安装时必须抽真空,而且有时间限定
发表于 2014-12-26 09:32:38 | 显示全部楼层
既然做了还是建议遵守这个游戏规则,抽不抽空是你自己的事,楼主说的对,医者父母心。我一般都抽15分钟,问下真空抽完是先把阀门开小点.。在下管子.还是直接下管子.然后把阀门打开
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:51:26 | 显示全部楼层
汪洋中的一条船 发表于 2014-12-26 09:32
既然做了还是建议遵守这个游戏规则,抽不抽空是你自己的事,楼主说的对,医者父母心。我一般都抽15分钟,问 ...

确认抽真空完毕,关闭压力表阀门,观察几分钟有无压力回升。然后打开全部阀门,撤掉压力表
发表于 2015-1-6 11:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
认可,不过有的同行也说可以补给的,不知道行不行,没试过
发表于 2015-1-12 11:34:04 来自手机 | 显示全部楼层
不抽真空  效果差
发表于 2015-1-13 00:31:25 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2014-8-18 17:06
谈何容易呀,GL总想掌握核心技术,可你知道那一个核心技术是它的,是压机还是MCU。那么大的财团干不到的 ...

gree 不是一直说掌握核心科技么?