发表于 2014-8-24 21:49:55 | 显示全部楼层
其实我也想知道为什么不升频,找不到问题所在啊,用户说安装当年制热就不好,经检测各个传感器没问题,代换还是不升频,没办法只好换了专用电脑板,制热出风45度,效果好顾客自然不再说什么了,我知道可能不节能了,可是用户只在乎效果好,没人去测用了多少电。我不是说所有的牌子都是这样的,牌子和牌子不一样,一样的现象也不一样的修复方法。
发表于 2014-8-24 23:01:08 | 显示全部楼层
请教下版主格力第四代直流变频,14台内机   抽多久真空?  开始抽有白气的说明抽好着
发表于 2014-8-24 23:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
我只想说楼主修的那台空调效果太好了
发表于 2014-8-25 21:14:47 | 显示全部楼层
不对的说法!r410a制冷剂不会因泄露改变制冷剂的成分!,所以排空的话,只要空气排干净是绝对没问题的,不会出现制冷效果不好,甚至不升频,你说手摸室温传感器就升频,这是为什么呢?很显然是传感器的问题(如果说是不抽空的问题,请楼主解释一下),不抽空只排空(前提是排干净了)绝对不会有问题。因为我自己家刚买了台变频空调,不抽空只排空,现在没有任何问题

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
荣昌制冷 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-8-26 01:18:14 来自手机 | 显示全部楼层
记得当年三菱电机培训的时候就讲得很清楚了,410a的特性就决定了必须要抽真空。
发表于 2014-8-26 15:21:21 | 显示全部楼层
现在很多空调爆炸都出现在 系统有空气 成分原因  大家不要为图省事
发表于 2014-8-26 21:55:07 | 显示全部楼层
义乌电工 发表于 2014-8-17 21:51
你那实践也不见得就是真实的?一般抽5分钟足矣!没你说的那么严重吧?我拆装变频空调机无数!有时没带真空 ...

我估计抽是抽了,没处理好,又进空气了
发表于 2014-8-27 09:02:40 | 显示全部楼层
闵吴家维 发表于 2014-8-24 21:46
有同感!不同机器,工作状态是不一样的。机器会根据环境温度和工作电流,各个管温进行比较,得出的参数值会 ...

说的有点道理,电脑板在一定时间内自动识别环温与管温的关系,达到控制压缩机的频率,如果电脑板在一段时间内判断制冷剂不足或者系统有空气而发出降频指令,至少在这段时间压缩机要有个判断的过程,比如你讲的10分钟,至少这十分钟压缩机应该高速运转(升频过程),而楼主的描述,根本没这个过程。
发表于 2014-8-27 09:32:06 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2014-8-27 09:02
说的有点道理,电脑板在一定时间内自动识别环温与管温的关系,达到控制压缩机的频率,如果电脑板在一段时 ...

回复星光里,请问我哪里“自说自话”了?你举例说明一下。
发表于 2014-9-4 23:28:10 | 显示全部楼层
抽空,定量加氟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 06:05 , Processed in 0.067766 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表