楼主: 星光里

关于使用R410A的变频空调需要抽真空的实践

    [复制链接]
发表于 2014-8-20 08:30:59 | 显示全部楼层
移机一般我都是抽15分钟      系统重新加氟抽45分钟左右     今年做了几十台从没反过工
发表于 2014-8-20 08:46:50 | 显示全部楼层
我支持楼主的做法,所有事最好是按规范操作,大家换位思考,对顾客负责,对自己负责,赚钱心安理得。
发表于 2014-8-20 09:50:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 咸鱼返生 于 2014-8-20 09:57 编辑


1.5升真空泵,1P空调没加管,不用2分钟抽空,(压力表就0以下了)所你那个安装工很定说谎了。或安装工先关真空倒制空气又回去了。
发表于 2014-8-20 10:47:20 | 显示全部楼层
咸鱼返生 发表于 2014-8-20 09:50
1.5升真空泵,1P空调没加管,不用2分钟抽空,(压力表就0以下了)所你那个安装工很定说谎了。或安装工 ...

有这个就不怕真空泵倒流
QQ图片20140819182147.jpg
发表于 2014-8-23 19:18:19 | 显示全部楼层
星光里 发表于 2014-8-18 20:17
温差是17度,请您算清楚

你不是说修好后进风37出风10.5的吗,这怎么可能
发表于 2014-8-23 19:28:48 | 显示全部楼层
要求高点很自然了,自己工作中提会吧!
发表于 2014-8-24 20:13:52 | 显示全部楼层
星光里 发表于 2014-8-18 07:19
朋友和有些会员一样,根本没有仔细看我的帖子,或许你仔细看了,那么请不要再随意调侃
当然 ...

我4升的真空泵抽了2个小时,是不是时间太久啦,
发表于 2014-8-24 21:01:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-9 08:07 编辑

不升频和排空没关系。个人观点。
我遇到过不升频的案例,比人按的,我当然不知道抽没抽真空,换内机电脑板后正常。去年冬天。我是干售后的。
电脑板坏不坏不知道,厂家发达维修用电脑板是针对不升频的用的。专用的。
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:15:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-9 08:08 编辑
志成家电维修部 发表于 2014-8-24 21:01
不升频和排空没关系。个人观点。


不升频和什么有关系呢?
所以不升频就是电脑版坏了,其他都不会?
哦,那朋友你慢慢学习厂家维修资料
发表于 2014-8-24 21:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
有同感!不同机器,工作状态是不一样的。机器会根据环境温度和工作电流,各个管温进行比较,得出的参数值会根据参考值和用户设定值来调整频率!假如环境温度36,设定值是16,管温是10,电流是7.5安,那么机器可能维持在最高频工作一段时,随室温下降而降频!若真空不良或缺冷媒,开机10分钟管温在16度左右,机器会以最大频率工作10分钟,还是不降温,机器可能会降频,防止压缩机损坏,或者频率周期性的升降,有的直接停机,等几分钟然后又启动!以上只是个人猜测,如果有厂家提供的压缩机工作频率曲线图,作参考,就有说服力了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 05:19 , Processed in 0.071094 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表