关于使用R410A冷媒的变频空调是否需要抽真空,说法不一,现在以本人实践中的案例阐述我自己的观点
机型:KFR-35GW/BP3DN1Y-LB(A2)美的悦狐系列
接到安装工求援,刚刚安装的美的变频空调制冷效果不佳,1P半空调13平米一下午温度降不下来,带上红外温度检测仪,压力表,电流表等工具上门
检查过程
电源电压231V,整机电流3.15A,工作压力0.95兆帕,环境温度35度,室内进风温度34度,出风口温度在17度下不来
很明显这个是压缩机没有升频,手握室内环温传感器,工作电流慢慢上升,一直到接近7A,工作压力0.8兆帕,出风口温度在14度左右,室内已经明显感觉到凉爽,本来怀疑室内环境温度传感器不良,经过检测和代换,排除这个原因,由于是新机用户不同意维修,给用户换机
换下来的机器拉到我们售后部,首先询问安装工安装完毕后抽了多久的真空,回答不到5分钟,于是按下列方案检测机器,房间面积15平米,室外温度36度,进风温度37度,放掉所有冷媒,重新抽真空25分钟,使用的1升真空泵(原安装使用1升微型真空泵),定量加注冷媒R410A,开机15分钟检测相关数据如下:
整机机电流7.6A,工作压力0.85兆帕,出风口温度10.5度。房间温度感觉到舒适。
综合以上,使用R410A的变频空调一定要抽真空且要有一定的时间,那些个说不需要抽真空的朋友,我只能说你是为自己的偷懒找借口,这就如打雷后有的电器损坏,有的没有损坏,这并不是说没有损坏的就不怕雷击。不抽真空也可以制冷制热,但是效果绝对打折扣,折扣多少就不一定了。

评分

参与人数 2威望 +12 金币 +2 收起 理由
qijisky + 6 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
乌海宇翔 + 6 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-8-18 07:07:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-9 07:41 编辑

很多朋友看帖子总喜欢断章取义,假设他看到雷雨天电视会被雷击,他可能会说,我的电视看得好好的,没有被雷击。你的电视没有被雷击,难道说明你的电视抗雷?作为维修人员需要有严谨的科学态度去学习和讨论问题。
关于抽真空时间的长短,个人建议15分钟左右,有些朋友说5分钟之内就可以了,5分钟之内是多久?可以是一分钟!!安装工可能会比较抵触抽真空时间,甚至不抽真空,怕影响自己一天的安装量。那么试问如果是你自己家的空调,你抽真空吗?抽多长时间????!!!!
我前些年装过一部分变频空调,也是抽真空时间很短,甚至不抽真空,还有的赶时间就直接把阀打开,当然这样也可以制冷,但是带来的后果就是给自己找麻烦,并不是每台机子都会带来明显的副作用,有些副作用不明显罢了。
你可以试试1,不抽真空,2,抽真空时间短点,3,按厂方标准抽真空。你试试制冷,尤其冬天制热,进出风口温度的差别,看看你的借口能否成立!
至于说抽空时间长怕影响自己生意,我只能说没有人强迫你安装,既然做了还是建议遵守这个游戏规则,抽不抽空是你自己的事,只是我希望朋友们都在旺季的时候多赚点钱,但是不要给自己带来后遗症,很多情况并不是空调装好了,钱就到你手里了。

发表于 2014-8-17 21:31:16 | 显示全部楼层
没抽真空前  进风34度 出风温度17度  按理说也应该可以啊
发表于 2014-8-17 21:33:10 | 显示全部楼层
这又可以偷懒了,加冷媒不用称
发表于 2014-8-17 21:35:57 | 显示全部楼层
赞同!
发表于 2014-8-17 21:47:53 | 显示全部楼层
第一次应该是抽空不彻底
发表于 2014-8-17 21:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
变频空调还是要定量加,压力电流都是变量,还有空调限频了呢。个人认为定量加,又快又准
发表于 2014-8-17 21:50:24 来自手机 | 显示全部楼层
出风温度是蒸发器上测的吧?不然这个数据很正常的啊。
发表于 2014-8-17 21:51:33 | 显示全部楼层
你那实践也不见得就是真实的?一般抽5分钟足矣!没你说的那么严重吧?我拆装变频空调机无数!有时没带真空泵,用传统的方法排气,连抽空的没抽,用了一年后再去移机,制冷制热照样杠杠的!当然抽还是要抽的

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
lxl2251 + 1 你这个明明是抬杠嘛。

查看全部评分

发表于 2014-8-17 21:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
而且如果安装工没说谎的话,一升真空泵是可以在5分钟之内抽干净的。
发表于 2014-8-17 21:59:36 | 显示全部楼层
就是定速机,抽真空都比排空效果好很多,我自己家安装的空调,抽真空30分钟,那制冷效果真是杠杠的,测试工作压力超稳定,电压稳定时,运行电流也非常稳定,今年安装不少定速机,抽真空效果明显好很多。
凡是制冷系统,系统纯净度越高,效果越好,这个适合所有空调。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
星光里 + 3 我很赞同!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 15:38 , Processed in 0.090765 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表