楼主: 听泪流雨

大家来看看我最近装的大金家用超级多联

[复制链接]
发表于 2014-8-21 18:27:19 | 显示全部楼层
那根白管细的是不是电线。我一朋友过几个月要装一台大金家用的中央空调,大金的还没有装过,我一般都是装的挂壁小机器比较多。想问下有没有什么注意的事项!
发表于 2014-8-21 18:31:02 | 显示全部楼层
装中央空调是Sb
十年后漏水是必需的,
难道把整个装修全毁灭?
十五年后机器要淘汰,难道把装修全毁灭?
发表于 2014-8-21 19:03:16 来自手机 | 显示全部楼层
铜管还行,不知道分岐器包的怎么样?
发表于 2014-8-21 21:40:24 | 显示全部楼层
不用包扎带?
发表于 2014-8-21 23:37:23 来自手机 | 显示全部楼层
管路走的很漂亮
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
Howet 发表于 2014-8-18 19:35
装的不错 ,我想问楼主一些问题,水管为什么不用关卡,关卡处是PVC套得吗,最后一张图后回风吊顶之后会不会 ...

回风不用管他,只要可以制冷,回哪里的风都是可以的,只要不是厨房和厕所
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
sunnymxg 发表于 2014-8-21 17:33
出管水好像没有套保温管,时间长会有冷凝水.

那个是线管呢
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
麦子熟了 发表于 2014-8-21 18:27
那根白管细的是不是电线。我一朋友过几个月要装一台大金家用的中央空调,大金的还没有装过,我一般都是装的 ...

很多规范啊,建议你到工地看看就知道了
发表于 2014-8-22 20:52:56 来自手机 | 显示全部楼层
麦子熟了 发表于 2014-8-21 18:27
那根白管细的是不是电线。我一朋友过几个月要装一台大金家用的中央空调,大金的还没有装过,我一般都是装的 ...

分支必须垂直或水平,焊接时有必要通氮气焊,铜管保温要1cm厚以上的。总之你按安装说明书去做,不会有问题。
发表于 2014-8-22 21:44:34 | 显示全部楼层
3mx,4mx最好也要试压。我是做大金售后的,今年遇见好几起超级多联制冷剂泄漏的。有的还要切割吊顶。就是不试压,抽完真空打开阀门的时候也要用肥皂泡捡漏。做喇叭口的时候仔细,不合格的重新做。
  要是后期发现泄漏很麻烦。挣得一点钱都不够维修的。

个人意见,仅供参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 08:00 , Processed in 0.055333 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表