空调蒸发器结霜

[复制链接]
发表于 2014-8-14 10:39:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三匹机开机一段时间蒸发器有几路管结霜,请问各位师傅是什么原因?
发表于 2014-8-14 10:45:28 | 显示全部楼层
可能是缺氟了
发表于 2014-8-14 10:48:16 | 显示全部楼层
缺F。补加就好了
发表于 2014-8-14 11:10:36 | 显示全部楼层
这叫"斑马霜"
发表于 2014-8-14 11:14:17 | 显示全部楼层
缺F了,一般的师傅都可以
发表于 2014-8-14 17:41:20 来自手机 | 显示全部楼层
听周老师说的!但是有时候太脏了也会结的!看情况而定
发表于 2014-8-14 17:52:05 | 显示全部楼层
哈哈哈哈
蒸发器结霜要看结霜均匀还是斑马霜
斑马霜概率较高的是缺氟,其二是节流过甚
均匀结霜是制冷的时候,冷气不能完全的带走;较多是室内机的凤循环系统出了问题,例如过滤网脏了蒸发器的迎风面脏了,内风机出问题转速异常缓慢等等........
就这么简单。
如果说还有其他,那就是画蛇添足了
发表于 2014-8-14 17:54:02 | 显示全部楼层
区别缺氟还是节流过甚
看看室外机吹出来的风就知道了
缺氟了,风不热,节流过甚风很烫!!
简单吧
发表于 2014-8-14 17:57:30 | 显示全部楼层
缺氟了整体压力偏低,电流小
高压小,电流自然小,外风机吹出来的风自然就不热

节流过甚
相当于毛细管加长了
低压会更低高压会更高!
所以就表现为低压像缺氟,高压像氟加多了
发表于 2014-8-14 17:59:28 | 显示全部楼层
经验派认为
室外机吹出来的风从侧面反映出高压
风温而不热,表示高压偏低
吹出来的风烫,表示高压偏高