一台螺杆冷水机组,压缩机50%负荷量运行能正常,当达到75%的时候  报低压保护,停机一会后   又能正常。会不会制冷剂有点少。  
发表于 2014-8-11 11:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
什么叫又能正常,是故障以后重启能加载到百分之百,而且不报故障了吗。如果是的话可能是你刚起机的时候冷却水温低的原因吧
发表于 2014-8-11 13:37:36 | 显示全部楼层
应该有种种参数如高低压压力等,电流等
发表于 2014-8-11 20:28:51 | 显示全部楼层
缺  肯定缺!检查漏点
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:00:54 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-8-11 11:53
什么叫又能正常,是故障以后重启能加载到百分之百,而且不报故障了吗。如果是的话可能是你刚起机的时候冷却 ...

加载到50% 能正常,到75%的时候就报低压保护了。
发表于 2014-8-12 10:22:44 | 显示全部楼层
注意观察压力表 应该缺氟的可能性大
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:25:50 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-11 20:28
缺  肯定缺!检查漏点

冷水机组  能不能认为的控制压缩机的负荷量?  大体讲解一下能或者不能的原因?谢谢
发表于 2014-8-12 12:37:53 来自手机 | 显示全部楼层
是缺了,查漏吧,人为控制加载负荷也不行,用不了几天你控制在百分之五十也会低压保护