大家看这个铜铝接头

  [复制链接]
发表于 2014-8-10 22:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 周会兰 于 2014-8-10 22:07 编辑

大家看这个铜铝接头能着样用不 5881844_1.jpg 铝线是200,铝接头是185的,本人说不能用,同行说没事,为此大家平一下
发表于 2014-8-10 22:11:56 | 显示全部楼层
这么粗是干嘛的啊
发表于 2014-8-10 22:13:05 | 显示全部楼层
把塞不进去的线在外面紧贴接头绑紧
发表于 2014-8-10 22:19:35 | 显示全部楼层
可以用。
发表于 2014-8-10 22:26:51 | 显示全部楼层
压接线耳大小点没关系.可以加减线的条数就可以了
发表于 2014-8-10 22:27:54 | 显示全部楼层
不能这么接,这样的话成了线小了怕不够过流,把端子剖开压紧就行
发表于 2014-8-10 22:36:51 | 显示全部楼层
你旁边的那个是好工具
发表于 2014-8-10 22:40:37 | 显示全部楼层
不赞同这样做,这样做就减小了电缆的截面积。
发表于 2014-8-10 22:44:39 | 显示全部楼层
估计不行,接头处本来就容易发热这样接减少少了导体的有效面积
发表于 2014-8-10 22:46:02 | 显示全部楼层
把它压紧就可以啦