冻库外机吹的风都不热不制冷

[复制链接]
发表于 2014-8-11 21:48:04 | 显示全部楼层
压缩机串气了。
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:51:39 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-11 21:48
压缩机串气了。

压缩机串气,停机后是不是很快达到平衡压力
发表于 2014-8-11 21:52:58 | 显示全部楼层
菜鸟高 发表于 2014-8-11 21:51
压缩机串气,停机后是不是很快达到平衡压力


运转时的高低压力差小,就是串气了,你高压15KG,低压11KG那就是串气了。
发表于 2014-8-11 21:54:42 | 显示全部楼层
菜鸟高 发表于 2014-8-11 21:51
压缩机串气,停机后是不是很快达到平衡压力

串气怎么高压还能那么高啊?
 楼主| 发表于 2014-8-12 01:48:53 | 显示全部楼层
明天在去看看,多照点图片回来
发表于 2014-8-12 09:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习大师们的经验,谢谢了
发表于 2014-8-13 21:28:35 | 显示全部楼层

如果压力表不坏的话,那就是压缩机串气了 或者膨胀阀坏了