查看: 4510|回复: 16

冻库外机吹的风都不热不制冷

[复制链接]
发表于 2014-8-10 01:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天去检修一台冻库,外机吹的风都不热,低压压力11个压力,高压15,电流8.3,膨胀阀也调试过,本人接触冻库较少,据用户讲有时候有可以达到10度,是一个用来冻云母片的。
 楼主| 发表于 2014-8-10 01:29:27 | 显示全部楼层
怎么发不不出去图片
发表于 2014-8-10 01:39:14 | 显示全部楼层
楼主写的数据有问题,云母片是不是海鲜的一种,业主所说的10度是不是零下10度?压缩机5P?蒸发器是风机还是排管?初步怀疑缺弗。
发表于 2014-8-10 01:41:52 | 显示全部楼层
能把数据发上来吗?大家好帮你分析故障,共同学习。
发表于 2014-8-10 08:09:06 | 显示全部楼层
低压这么高看看膨胀阀是不是坏了,或者是压缩机已经串气了
 楼主| 发表于 2014-8-10 09:11:39 | 显示全部楼层
这个是内平衡HIA是外平衡
22.jpg
22.jpg
发表于 2014-8-10 13:22:55 | 显示全部楼层
高压15,低压11,可能压缩机就没有运转!
发表于 2014-8-10 13:24:08 | 显示全部楼层
要不然就是压缩机串气严重,挂了。
 楼主| 发表于 2014-8-11 10:01:51 来自手机 | 显示全部楼层
天冰制冷 发表于 2014-8-10 13:22
高压15,低压11,可能压缩机就没有运转!

电流有8.3安培,
发表于 2014-8-11 21:47:27 | 显示全部楼层
菜鸟高 发表于 2014-8-10 09:11
这个是内平衡HIA是外平衡

有E的是外平衡,也可以看阀体多个2分接口。