三相电流不平衡的问题

[复制链接]
发表于 2014-8-8 17:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个有关三相异步电动机三相电流不平衡的问题:前几天新装一台小高层地下水泵的电机,y160L-4-15KW立式的,试车时发现A相电流明显高于其它二相3A(36.1、39.1、38.9)。运行了48小时后,缺相保护器动作断电,此时电机发烫。我向各位高手请教:是电机原因还是我控制系统接触不良?再请教:三相异步电动机三相电流不平衡会引起缺相保护器动作么?谢谢
发表于 2014-8-8 17:25:53 | 显示全部楼层
15kw电流30a左右,现在明显电流大了,看看负载,电压
发表于 2014-8-8 17:27:55 | 显示全部楼层
如果电机绕组圈数正常的话,就是3相电压不平衡,可以用万用表测一下就知道。
发表于 2014-8-8 17:36:11 | 显示全部楼层
1、电源通道有接触不良的地方?
2、各相电压是不是相差较大?
3、是不是小马拉大车?
4、电机本身质量如何?
5、通常情况下的三相不平衡不会造成缺相保护的。
发表于 2014-8-8 17:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
电机的原因多些,如果电源虚接很容易缺相烧电机,如果三相不平衡会引起电机发热。楼主可以看下电机本身有无问题,另外接触器一相虚接也要注意,我就遇到过。电机没问题就换接触器或开关吧
发表于 2014-8-8 19:25:22 | 显示全部楼层
检查A相接头,从空开
发表于 2014-8-8 19:55:51 | 显示全部楼层
过载了!!!!!
发表于 2014-8-8 21:01:04 | 显示全部楼层
电流明显过高,先检查电压,再检查负载,会不会是小马拉大车
发表于 2014-8-8 21:13:30 | 显示全部楼层
小马拉大车,电流超了
发表于 2014-8-8 22:06:45 来自手机 | 显示全部楼层
负载过重,水流关小点,电机没啥问题。