楼主: 乌海宇翔

药品冷藏库

[复制链接]
发表于 2014-8-7 23:30:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-8-7 23:57 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-8-7 22:39
110立方库,要求使用温度20度以下,配5#膨胀阀,库温16度高压1.45mp,低压0.4mp,膨胀阀基本关至最小


ZB38KQ那组总散热量15.7KW,压缩机制冷量10.9KW。
发表于 2014-8-8 22:38:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2014-8-8 22:56 编辑

QQ图片20140808224936.jpg

QQ图片20140808224944.jpg

我发不了图片   怪事

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
乌海宇翔 + 6 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-8-8 22:40:27 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-8 22:38
我发不了图片   怪事

等了你好久了,大师!
你刚才不还发吗?
发表于 2014-8-8 22:56:53 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-8-8 22:40
等了你好久了,大师!
你刚才不还发吗?

都是通过再编辑出来的  恼火!
发表于 2014-8-8 23:20:53 | 显示全部楼层
你这台ZR81   7匹的机组冷凝器小了    参数老K兄已经给你了,所以高压高
ZB38的机组,你调阀到最大还不行,就上4#的膨胀阀
早跟你说了,标+15--  -15的参数,一般超级山寨,做0--5度没有问题,但是工况变化太大是不适宜的!
发表于 2014-8-8 23:34:42 | 显示全部楼层
机组是不匹配的   针对机组而言   冷风机大了DL125  不变机组就DL80   难怪高压那么高
鸿森我没有了解或是查到7#的膨胀阀   不过大致可以理解为7RT偏大些   针对这台冷风机配到5#膨胀阀,但是冷凝器肯定是小了!
发表于 2014-8-8 23:35:48 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-8 22:38
我发不了图片   怪事

照片都要用截图才能上传,就是不够爽
非版你这表是啥牌子阀的?
发表于 2014-8-8 23:37:03 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-8-8 23:35
照片都要用截图才能上传,就是不够爽
非版你这表是啥牌子阀的?

鸿森的膨胀阀
发表于 2014-8-8 23:38:53 | 显示全部楼层
鸿森膨胀阀便宜,才几十一支,我们公司原来用过,真的是便宜没有好货,坏得特别多,基本是调整失灵!
建议你以后还是买丹佛斯或是艾默森的膨胀阀,多不了几个钱!
发表于 2014-8-8 23:39:58 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-7 22:33
没有膨胀阀数据。找不到。

是洪森的7号阀芯制冷量在26000W 我有洪森膨胀阀的说明书 要不要给你个照片
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 14:23 , Processed in 0.062547 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表