药品冷藏库

[复制链接]
发表于 2014-8-7 22:44:26 | 显示全部楼层

几个库??????搞混了。
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:46:44 | 显示全部楼层
160立方药品冷藏库,配置基本和这个库基本相同(冷凝器略微小些)https://www.dzdu.com/thread-406795-1-1.html
,配5#膨胀阀,库温16度低压0.3mp,高压1.7mp,膨胀阀开至最大
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:48:01 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-8-7 22:31
怎么就一套家伙,你们当地没有要求吗?
药品库湿度也有规定啊?怎么处理的?

我只负责安装调试冷库,别的没人给我说
发表于 2014-8-7 22:51:11 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-8-7 22:46
160立方药品冷藏库,配置基本和这个库基本相同(冷凝器略微小些)https://www.dzdu.com/thread-406795-1-1. ...

配5#膨胀阀,库温16度高压1.45mp,低压0.4mp

配5#膨胀阀,库温16度低压0.3mp,高压1.7mp


到底哪个跟哪个?
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:51:16 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-7 22:42
你不是说7号吗?图片也是7号啊,怎么变成5号?

不是一个库,一共3个药品冷藏库,一个7#膨胀阀,2个5#膨胀阀,使用温度20度以下,另一个2到8度的冷藏库用的3#膨胀阀,膨胀阀都是固定流口,你看一下膨胀阀选用的对不,我感觉是不怎么样,4个库压力都不一样
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:53:23 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-7 22:51
配5#膨胀阀,库温16度高压1.45mp,低压0.4mp

配5#膨胀阀,库温16度低压0.3mp,高压1.7mp

上面已经标库大小了,我再修改一下
发表于 2014-8-7 22:54:15 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-8-7 22:46
160立方药品冷藏库,配置基本和这个库基本相同(冷凝器略微小些)https://www.dzdu.com/thread-406795-1-1. ...

鸿森的资料我找不到,跟我讨论这个无义意,设置温度15~20度,蒸发温度保险点取5度(怕要在更低)(在设计最高环境温度时)。
发表于 2014-8-7 22:57:31 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-8-7 22:51
不是一个库,一共3个药品冷藏库,一个7#膨胀阀,2个5#膨胀阀,使用温度20度以下,另一个2到8度的冷藏库用 ...

另一个2到8度的冷藏库用

这个蒸发温度设计-5c(最高设计环境温度时的蒸发温度)。
 楼主| 发表于 2014-8-7 23:00:27 | 显示全部楼层
“非”大版主 大师出来了!提供膨胀阀资料!
发表于 2014-8-7 23:23:18 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-8-7 22:03
膨胀阀已经开到最大了,安装之前就已经开大了

ZR81KC那组总散热量约26KW,压缩机制冷量19.3KW。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 14:45 , Processed in 0.056318 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表