电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: SUPERLJW

三相电流差不多平衡,零线电流为什么这么大

[复制链接]
发表于 2014-8-18 15:19:45 | 显示全部楼层
相反的我 发表于 2014-8-7 11:05
如果全是照明电,那我问你A100 B100 C100,零线应该是多少?

是不是300我是新手 ?
发表于 2014-8-18 18:01:11 | 显示全部楼层
SUPERLJW 发表于 2014-8-18 01:51
谢谢回复,。。。。

问题是否已解决
 楼主| 发表于 2014-8-21 12:14:35 来自手机 | 显示全部楼层
侧田 发表于 2014-8-18 18:01
问题是否已解决

这几天忙,还没有解决。谢谢。
发表于 2014-8-21 12:22:23 | 显示全部楼层
因为你那非正弦波电流占多数,要解决这个问题,光靠电容补偿是没有用的。像LED灯,变频器,开关电源都是这类负载,解决办法是PFC。有源功率因数校正
发表于 2014-8-22 21:06:15 | 显示全部楼层
有的设备接地线,有的接零线!接线不规范引起的!
发表于 2014-8-23 11:59:56 | 显示全部楼层
用估算公式换算功率跟电流:三相动力电(比如三相电机等负载),电流=功率(千瓦)*2(单位:安培)
这只是大约数,还有就是三相电流平衡时,理论上中性线上电流等于零。
发表于 2014-8-23 12:03:13 | 显示全部楼层
单相的阻性负载电流等于功率*4.5(功率千瓦,电流安培),这也是大约数。也就是阻性负载的功率一千瓦,电流就是大约4.5安培。
发表于 2014-8-23 16:32:20 | 显示全部楼层
商场主要负载是节能灯或LED灯,变频空调,电脑等,均为二极管整流的非性线负载,工作时会产生大量的三次谐波,而三次谐波为零序,会在零线上迭加,这就是三相平衡的情况下零线电流大的原因。解决方法加我QQ:344291439详谈!
 楼主| 发表于 2014-8-25 00:19:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了。
发表于 2014-8-25 08:45:28 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 机电维修爱好 于 2014-8-25 08:51 编辑
相反的我 发表于 2014-8-7 11:26
我说的是全是照明和两相插座啊


估计你电工知识还不深奥!什么两相插座?商场的插座(大陆这边)那叫单相220V电压,并不是工业设备上用的两相(只要你用上“两相”这个名词),大陆这边就是相线与相线电压380V。相信你商场用不上两相380的插座供电焊机用。商场的用电设备真没见过两相的使用电器。台湾、日本的设备倒有。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 09:48 , Processed in 0.052961 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表