楼主: SUPERLJW

三相电流差不多平衡,零线电流为什么这么大

[复制链接]
发表于 2014-8-8 16:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个电流商场正常,空调占3分2了
发表于 2014-8-9 14:54:16 | 显示全部楼层
低压总开关有否异常温升和振动,变压器出线侧母排有否异常温升和振动,在电梯使用频率高时观察振动是否更加明显,如果有可能与谐波有关.
发表于 2014-8-9 17:44:09 | 显示全部楼层
统计一下负荷的特性相差多少看看
发表于 2014-8-9 22:18:49 | 显示全部楼层
三相不平衡,零线有电流正常。因为你是220的电器,三相不可能算的那么平衡,零线有回路就有电流。
发表于 2014-8-10 08:52:36 | 显示全部楼层
这是因为你三相的负载性质不一样,有的是感性,有的阻性,所以零线电流大
发表于 2014-8-10 10:37:40 | 显示全部楼层
这么大的照明符合,应该采用的是那种冷极荧光灯吧,明显是谐波的影响,应加一台去除谐波干扰的设备
 楼主| 发表于 2014-8-18 01:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
王老虎 发表于 2014-8-8 00:11
可能商场比较大 又是用的中央空调  在加几个 循环泵 冷却泵 乱七八糟的加起来 也还好吧  。。。。

这个负荷是我商场基本照明的6/1,还有柜台照明,空调是另外的,。
 楼主| 发表于 2014-8-18 01:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
ssdskl 发表于 2014-8-10 10:37
这么大的照明符合,应该采用的是那种冷极荧光灯吧,明显是谐波的影响,应加一台去除谐波干扰的设备

谢谢兄弟了,我们商场的基本照明全部采用led光源,全商场是6层楼,这个是一层楼的负荷,其他楼层好些。
 楼主| 发表于 2014-8-18 01:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
jzhxp 发表于 2014-8-10 08:52
这是因为你三相的负载性质不一样,有的是感性,有的阻性,所以零线电流大

谢谢回复。
 楼主| 发表于 2014-8-18 01:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
侧田 发表于 2014-8-9 14:54
低压总开关有否异常温升和振动,变压器出线侧母排有否异常温升和振动,在电梯使用频率高时观察振动是否更加明 ...

谢谢回复,。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 09:57 , Processed in 0.053934 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表