楼主: SUPERLJW

三相电流差不多平衡,零线电流为什么这么大

[复制链接]
发表于 2014-8-7 21:36:32 | 显示全部楼层
你测得准吗,零线不应有那么大。
发表于 2014-8-8 00:11:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 王老虎 于 2014-8-8 00:19 编辑
独山飞驰 发表于 2014-8-7 11:18
什么样的商场用电如此厉害。(165)+(155)+(170)   . 每小时用电量就这么多。早上9点开门,晚上10关门 ...


可能商场比较大 又是用的中央空调  在加几个 循环泵 冷却泵 乱七八糟的加起来 也还好吧  。。。。
发表于 2014-8-8 00:46:51 | 显示全部楼层
因为涉及到 相位差 感性负载 乱起八糟的 就是一个向量和 ,具体怎么算的 干了这么多年 我也是稀里糊涂。。
发表于 2014-8-8 08:40:53 | 显示全部楼层
三相电电流并不相等,零线有电流也是正常的。
发表于 2014-8-8 09:04:19 | 显示全部楼层
照明供电是220,又不是380零线当然有电流
发表于 2014-8-8 09:19:28 | 显示全部楼层
你什么商场啊,不是商业用电?
发表于 2014-8-8 09:22:49 | 显示全部楼层
是照明就用220V,零线电流时他们之和。
 楼主| 发表于 2014-8-8 14:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大师精辟独到见解。
 楼主| 发表于 2014-8-8 14:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位指导,我想应该是相位差的问题,再次谢谢了。
发表于 2014-8-8 15:10:13 | 显示全部楼层
零线不应有这么大电流,先分别量下A.B.C对N线的电压.零线电流大.中性点会飘移.