电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9474|回复: 9

冰柜盘管为什么只结水不结霜?

[复制链接]
发表于 2014-8-6 21:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海奇218L双温冰柜,低压漏盘管,冷冻室103L,用12.5米的蛇形管,冷藏室盘2圈,开始用2.1米毛细管,整个盘管只结水不结霜,一直到压缩机回气管;后来改用2.5米毛细管,只有前面3-4米的地方有微微的薄霜;不是制冷剂加少的原因。以前,我盘管一般都用2.3米左右的毛细管,效果都不错,第一次碰上这个问题,请教大家,这是什么原因?
发表于 2014-8-6 22:16:42 | 显示全部楼层
你好,我也是新手多多交流
发表于 2014-8-6 22:18:32 | 显示全部楼层
压缩机排气效率如何,更换过滤器没?过滤器发凉不?
发表于 2014-8-6 22:29:50 | 显示全部楼层
压缩机正常的话就是毛细管用的不对
发表于 2014-8-7 06:58:36 | 显示全部楼层
测试毛细管压力吧。
发表于 2014-8-7 10:49:00 | 显示全部楼层
毛细管不堵的话肯定压缩机挂了,测压机试试看
发表于 2014-8-7 11:03:43 | 显示全部楼层
管路不赌就是压机问题
 楼主| 发表于 2014-8-7 11:04:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位师傅的热心回复,确定压缩机问题,测排气只有0.7,再一次谢谢楼上各位师傅!
发表于 2015-5-9 10:16:02 | 显示全部楼层
压缩机,的压力是多少。
发表于 2015-5-9 11:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
我一般双压力表监测
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 00:55 , Processed in 0.057819 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表