发表于 2014-8-6 21:41:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:50:55 | 显示全部楼层

下午没太阳房顶上,20多度吧
发表于 2014-8-6 21:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
低压有点低吧
发表于 2014-8-6 21:55:08 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-8-6 21:37
今天加氟试了一下,工作1小时28度降到-2度,低压0.17mp,高压1.4mp,回气管深凉结露,还用调整不?

什么原因导致-2摄氏度  低压只有0.17MPa???
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:59:21 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-6 21:55
什么原因导致-2摄氏度  低压只有0.17MPa???

试了一下就回来了,意思要开大点膨胀阀?
发表于 2014-8-6 22:06:59 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-8-6 21:59
试了一下就回来了,意思要开大点膨胀阀?

管道很长吗?
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:09:14 | 显示全部楼层

机组在3楼顶,算是4楼,冷库在2楼,配的19# 12#管
发表于 2014-8-6 22:10:11 | 显示全部楼层
就是冷凝器大了!看膨胀阀和冷风机基本是匹配的!做2-8度合适,做-2摄氏度的话,DL40
发表于 2014-8-6 22:12:18 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-8-6 22:09
机组在3楼顶,算是4楼,冷库在2楼,配的19# 12#管

那落差也不高,就一层楼,最多5米
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:15:25 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-6 22:10
就是冷凝器大了!看膨胀阀和冷风机基本是匹配的!做2-8度合适,做-2摄氏度的话,DL40

是要2到8度用,试机时配电箱-10度,还没调整,-2度还可以往低降