楼主: 乌海宇翔

这个冷库外机风机线怎么接线?这是什么风机?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:43:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-6 21:31
因为有高压保护器,外风机过热保护,可接,也可不接在控制系统里,
我们这里5百多台外风机就是如此。
原 ...

现在只有380v供电和压力开关控制线,看电磁阀是220V供电,没有零线怎么搞?我让他们找线拉零线,但线不让随便拉,管线都在墙里面,你猜他们让我怎么做?控制线当零线!4台机组都要这样做,垃圾玩意儿,高低压保护都不要了。
发表于 2014-8-6 21:49:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:53:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-6 21:49
那也得单独做个箱子,控制系统好办,靠胶布缠线,外机的两个接触器放哪里啊,

哪里有接触器?什么接触器啊?380直接供压缩机和风机
 楼主| 发表于 2014-8-6 23:06:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-6 21:49
那也得单独做个箱子,控制系统好办,靠胶布缠线,外机的两个接触器放哪里啊,

你把这个当5P空调了,冷库哪有接触器?给你说多少次了冷库和空调不完全一样,你就是不听
发表于 2014-8-7 00:33:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 南召佳誉售后 于 2014-8-7 00:34 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-8-6 21:43
现在只有380v供电和压力开关控制线,看电磁阀是220V供电,没有零线怎么搞?我让他们找线拉零线,但线不让 ...


40大元换个380V的电磁阀线圈,要吗把接地线不接改接零线,还有把两个电磁阀串联接380V别的自己想办法吧!
发表于 2014-8-7 06:49:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-7 07:47:45 | 显示全部楼层
南召佳誉售后 发表于 2014-8-7 00:33
40大元换个380V的电磁阀线圈,要吗把接地线不接改接零线,还有把两个电磁阀串联接380V别的自己想办法吧 ...

线是以前别人下的,就5根,两根高低压开关细线,别人提供多少东西就做多少事,另3个机组风机220v同样还是这样下的线,现在把两个控制线并在一起做零线,外机保护全部取消,经销商让这样做
 楼主| 发表于 2014-8-7 07:49:25 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-7 06:49
查一下内机的接线端子有几根,控制箱是否存在
内外机电源线和信号线是几根,
接触器,过流保护,空气开关 ...

冷库的交流接触器在室内配电箱!搞过冷库的都应该知道吧
发表于 2014-8-7 08:08:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-7 08:09:13 | 显示全部楼层
看你发的线路图就知道还有一个控制箱,大概应该是在冷库旁边吧。你那个接线排的线够了,怎么会没零线,压缩机三根电源线,风机也是三根电源线,双色线是地线,高低压保护和热保护串联,一般黑色线用作零线,电磁阀220v线都多了。你主要看控制箱在哪里,冷库不可能没有温度控制等功能的控制箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 04:49 , Processed in 0.054888 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表