这个冷库外机风机线怎么接线?这是什么风机?

[复制链接]
发表于 2014-8-5 20:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-8-5 20:59 编辑

一共两个风机,每个风机两根白颜色线 一根黑线 一根兰线 一根棕线,一根地线,风机直接到接线盒,外机上也无任何控制器 电容,现在只拉了3根主线,两根压力控制线,线是以前别人下好的,这个冷库外机风机线怎么接?
IMG_20140805_190505.jpg
IMG_20140805_190546.jpg
IMG_20140805_190602.jpg
IMG_20140805_172329.jpg
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:51:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-8-6 20:54 编辑

2根白线确实是热保护器,接线图在风机盖里面,380v供电风机。
IMG_20140806_102154.jpg
发表于 2014-8-5 21:03:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:08:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-5 21:03
白线应该是过热保护,与电源串联或控制器串联。

如果是220v,三线则就是R-S-C,

没有接线图,风机也无任何字,没有控制器
发表于 2014-8-5 21:16:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-5 21:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
和一体机的冷凝器风扇电机应该一样
发表于 2014-8-5 21:19:03 | 显示全部楼层
看看是不是双速电机,要是的话还得加控制电路,或直接接高速绕组
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:19:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-5 21:16
这应该是一个10p的空调外机。不是精密空调用吧

20度以下使用的药品冷藏库
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:20:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-5 21:03
盒盖上有风机电路图,拆开看,
其他部位的的接线,则需画张草图,画出与接线盒的的对应关系。

风机上的盒盖??
发表于 2014-8-5 21:23:42 | 显示全部楼层
风扇马达可能是三相的,白线可能是过热保护。打开马达后盖看一看马达内部接线。用万用表测一下电阻,黑、蓝、棕线之间电阻是否相等,相等是三相马达;再测一下两根白线之间电阻,看是不是“零”,是"零"基本上就是热保护,串接到控制机组交流接触器线圈回路。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 评优 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 6 + 1 + 1 谢谢!

查看全部评分

发表于 2014-8-5 21:24:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 23:41 , Processed in 0.072159 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表