楼主: lefeixiang

周老师求助。3匹加氟。定量加氟从4kg继续加到5kg,压力表一直是0.5Mpa,对不对?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-5 16:02:27 | 显示全部楼层
清_-风 发表于 2014-8-5 09:39
按照你的参数,加F应该是在3.5kg--4kg之间都可以的。你这个的确是多了点,怕压缩机在启动的时候比较困难, ...

谢谢 提醒 明天去抽
发表于 2014-8-5 17:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
我现在也修了一台和你一样的问题啊!三菱电机两P挂机,也是高压管细管常温,低压管粗管出雾水,现在我怀疑四通阀出问题了。
发表于 2014-8-5 18:16:43 | 显示全部楼层
按照周老师说的压力只与环境温度有关的说法,铭牌上的0.8Mpa应该是对应的另一较高的环境温度吧。
发表于 2014-8-5 19:22:11 | 显示全部楼层
加氟的多少和机器的工作状况,天气温度,室内温度,电源电压息息相关,要宗和判断,不能只看一个条件,看压力只是基本条件之一,基本上可以提断定你加多了
发表于 2014-8-5 19:49:41 | 显示全部楼层
lefeixiang 发表于 2014-8-4 22:03
你好粗管 不需要参与加液量的计算?喷,我把粗管算上了。大家都不提醒我。你最好,谢谢

那当然,粗管是气态嘛.
发表于 2014-8-5 21:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
lefeixiang 发表于 2014-8-4 16:08
网上找的,这个标准对吗?
加氟按照液管规格计算:
Φ6.4:0.022kg/m,

我晕,你数学老师谁教的啊液管7个的,按6.4的管子算,十米的管子才加0.22kg抛出原机管子三米,十四米管应加0.308kg!加上原机的2.8kg,也才3.108kg!楼主好好算算?
 楼主| 发表于 2014-8-5 23:10:17 | 显示全部楼层
国庆联赢科技 发表于 2014-8-5 21:59
我晕,你数学老师谁教的啊液管7个的,按6.4的管子算,十米的管子才加0.22kg抛出原机管子三米,十四米管应 ...

你说的对 我算错了 我把粗管也顺手算上了
发表于 2014-8-9 15:26:42 | 显示全部楼层
每天上论坛都能学到知识
发表于 2014-8-9 16:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
其实,我觉得得有两个人配合,以室内机,冷,为准,17米管子,电流什么的就别测了,冷不就行了么?
发表于 2014-8-9 17:00:53 | 显示全部楼层
楼主不厚道
不回来汇报结果
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 06:02 , Processed in 0.059468 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表